编辑: yyy888555 2019-07-04

一、

1、模块风冷热泵机组: 额定冷/热量(KW):≥60/63;

制冷性能系数COP值不小于3.

2;

电压(v):380;

相数:3;

频率(Hz):50;

噪声(dB):≤66;

尺寸(长*宽*高):≤1990*1840*840;

数量:3. 注:冷冻水进出水温:7/12度,热水进出水温:45/40度.

2、其他要求: 1.产品 (1)每台热泵机组由同一厂家整体装配生产,其中包括压缩机、蒸发器、冷凝器,制冷剂流量控制装置、机组启动柜以及安装有关控制装置的控制屏;

(2)除以上所述的配件应由同一厂家装配外,其余所有机组内部的管子连接、电气配线、进行加压和真空试漏及注入制冷剂等安装亦必须在工厂内进行,而在工厂以外装配的冷水机组将不被接纳或采用;

(3)热泵机组设卸载装置及部分能量负载控制设施,使能空载激活及可按负荷的大小自动调节压缩机的制冷量;

(4)须采用环保制冷剂.首次充注的制冷剂应随机组一起供货;

(5)机组性能系数:机组在国标工况下的性能系数不低于3.2. 2.压缩机 (1)压缩型式:涡旋式压缩机;

(2)制冷剂压缩量调节方式:压缩机起停调节;

3.水侧热交换器 (1)污垢系数0.018m20C/kW,水侧承1.0Mpa;

(2)水管连接方式:法兰式连接;

4.水流开关型式:机械式水流开关;

5.减震方式:橡胶阻尼减震垫;

6.用电制式:380V/3PH/50HZ;

7.控制中心:液晶中文显示.

二、

1、风机盘管: 额定冷/热量(KW):≥4.15/6.65;

风量(m?/h):≥680;

电机功率(kw):≤0.065;

5、电压(v):220;

6、相数:1;

7、频率(Hz):50;

8、噪声(dB):≤42.5;

9、尺寸(长*宽*高):≤865*445*233;

10、数量:22. 注:机外余压30Pa.

2、风机盘管:

1、额定冷/热量(KW):≥5.00/7.87;

2、风量(m?/h):≥850;

3、电机功率(kw):≤0.072;

4、电压(v):220;

5、相数:1;

6、频率(Hz):50;

7、噪声(dB):≤4/5;

8、尺寸(长*宽*高):≤925*445*233;

9、数量:32. 注:机外余压30Pa.

3、其他要求: 1.产品 (1)须提供由原厂装配的风机盘管包括风机、盘管、冷凝水盘、电动机及配件等装配在一保温的金属外壳内.所有风机盘管不可含有任何石棉或石棉产品;

(2)所有的风机盘管均为暗装卧式设计. (3)风机盘管的电动机的供电电缆,包括机内或机外的电缆,必须采用金属软导管保护而风机盘管的电动机接线坐必须采用金属接线箱密封.有关金属软导管及接线箱的标准须满足本技术要求的电气部份内的规定;

(4)冷冻水管接管方向应符合现场要求;

风机盘管可现场改变水管接管方向;

2.风机 风机的叶轮及外壳须为全金属制造,直驱式离心前弯式叶片设计.风机须经静态及动态平衡,并能在三个不同的速度运作. 3.电动机 (1)所提供的电动机须适用于单相的电力供应;

(2)电动机须与风机联接及固定在风机盘管的机壳上;

(3)电动机须能以三个不同转速操作,并须具足够的功能保证在任何转速运作下不会产生过载;

4.盘管 (1)盘管须采用无缝铜管,外配以铝制散热翅片组装在一镀锌钢板制成的盘管框架内;

(2)铝制散热翅片须以机械连接方法与盘管水管外壁相互连接.每25毫米范围不可超过12片翅片;

(3)盘管的总分水管应采用无缝铜管制造,除设有供/回水管接口外,仍需配置排气装置;

5.冷凝水盘 (1)在冷冻盘管的底部须提供一冷凝水接收水盘以接收盘管在操作时所产生的冷凝水.水盆承接范围须包括整个盘管及侧边的接驳管道及附件;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题