编辑: f19970615123fa 2019-07-04

3、丙煤场含煤废水处理现状及存在问题 丙煤场位于厂区东侧,占地面积约32200平方米,为全露天煤场,煤场部分设有含煤废水收集沟,收集沟外形尺寸为0.5m(宽)&

#215;

0.4m(深),将部分含煤废水和雨水都收集到沉淀池进行沉淀处理,沉淀池外形尺寸为10m(长)&

#215;

6m(宽)&

#215;

4m(深),有效容积为180立方米.该沉淀池为单体沉淀池,含煤废水通过该池简单沉淀后直接溢流排入附近雨水管网. 该煤场为多余贮煤堆放点,没有配套相应废水处理系统,单靠上述沉淀池,无法将含煤废水中颗粒物有效去除.再者,电厂含煤废水成分复杂,色度较大, 而且往往因煤中所含硫(S)被空气氧化后溶于水呈酸性,随着煤源不同,其有可能不同程度地含有铅(Pb)等重金属有害物质, 如果单靠现有自然沉淀,将无法对这些物质去除.含煤废水中夹带着细小煤粒,如果不经过有效处理,不仅是对煤资源的一种浪费,也会对周围水体产生污染. [此处图片未下载成功] 图1-15 丙煤http://www.wenkuxiazai.com/doc/6c960f086bec0975f565e277.html场进出口

(一) 图1-16丙煤场进出口

(二) 图1-17 部分废水收集沟 图1-18 丙煤场废水沉淀池 丙煤场含煤废水处理存在以下问题: (1)、含煤废水收集沟不完善,下雨天煤场含煤直接沿煤场地势直接流入周边雨水沟渠,对水体产生污染.原有收集沟设计也不合理,不利于对收集沟中沉积煤进行清理. (2)、车辆常进常出,因煤场出口没有截污措施,车轮将煤带出场外,对厂区路面造成粉尘污染,遇到下雨天,雨水对被煤污染的路面冲洗,会将煤带入雨水管网,造成雨水管网堵塞和纳水体系污染. (3)、丙煤沉淀设计偏小,没有配套相应规模废水处理设施. .2.

4、生活污水处理现状及存在问题 大唐华银金竹山火力发电分公司全厂职工约2100人,根据《镇规划标准》(GB50188-2007),镇区给水工程规划建筑气候Ⅲ区人均综合用水量指标为150~350(L/人&

#183;

d),生活污水量可按生活用水量的75%~85%进行计算.华银金竹山电厂按人均综合用水量300(L/人&

#183;

d),产污率80%计算,则全厂生活污水产生量为504m3/d. 目前,企业配套有一套生活污水处理系统,主体为地埋式结构,其处理能力为10m3/h,主要服务区域为全厂生活、办公区生活污水. [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] 全厂生活污水处理系统主要流程是:根据污水管网走向,分两部分收集,其中一部分收集到消防楼旁生活污水提升泵站,该污水通过简单格栅网去除杂物后,被提升到净化站旁生活污水调节池集中处理.另一部分污水直接经机械格栅流入净化站处生活污水调节池.两股污水在调节内调质后被泵送到生活污水处理一体化设备.其设备工艺环节主要包括初沉、好氧、二沉及消毒.一体化设备最终出水达标排放.初沉池,二沉池产生的污泥通过气提到污泥消化池,一定时间后定期用罐车运走.其整个工艺流程如图1-19. [此处图片未下载成功] 风机 生活污水一生活http://www.wenkuxiazai.com/doc/6c960f086bec0975f565e277.html污水二 外排 [此处图片未下载成功] 污泥 外运 图1-20 生活污水处理间 生活污水处理系统存在以下问题: (1)、现有污水处理设施处理能力为10m3/h,如果24小时运行,每天最大处理能力为240m3/d,而全厂生活污水总量为504m3/d,因止不能满足现行生产需要. (2)、集水井格栅为普通格栅,其除渣不太理想,井内积满了杂物,造成提........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题