编辑: 山南水北 2019-07-04

(3)运行故障和事故记录;

(4)大修或改造记录.

2 无产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的,不得分;

日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整,每项扣0.5分. 5.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施,并有相应记录台账.

2 危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施无安全设备设施,不得分;

安全生产设备设施不全的,每处扣0.5分;

记录台账不全的,每处扣0.5分. 5.8传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏: (1)以操纵人员站立平面为基准,高度在2m以下的外露传动部位;

(2)旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位;

(3)产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅,可能触及人体或造成设备与环境污染的部位;

(4)产生射线或弧光的部位;

(5)伸入通道的超长工件;

(6)超长设备后端300mm以上的工件;

(7)容易伤人的设备往复运动部位;

(8)悬挂输送装置跨越通道的下部;

(9)高于地面0.7m的操作平台.

2 有一处不符合要求的,扣0.2分. 5.9吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用.钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定.

1 未在安全系数允许范围内使用吊具的,不得分;

未按规定报废的,不得分;

相关管理人员和作业人员不清楚吊具安全系数和钢丝绳的报废标准的,扣0.5分;

有一个吊具不符合要求的,扣0.5分. 5.10电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措施符合要求,接地系统可靠连接,接点接触良好,接地可靠.手持电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线,无接头及破损,电源应在末级装设剩余电流动作保护器. (1)电网接地系统应满足:电气设备保护线(PE线)采用铜芯导线的最小截面当有机械性保护时为2.5 mm2,无机械性的保护时为4 mm2;

接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时,应接至主PE端子排;

一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于4Ω,TN系统每处重复接地网的接地电阻应小于10Ω;

明敷的接地导体(PE干线)的表面应涂15mm-100mm宽度相等的绿、黄相间的标识条纹;

当使用胶布时,应采用绿黄双色胶带. (2)临时低压电气线路应满足:履行审批手续,期限为15天,架设安全;

当预期超过三个月的临时低压电气线路,应按固定线路方式进行设置;

路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方,有电气裸露时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号;

所有用电设备、插座电路、移动线盘等应与主干PE线连接可靠;

线路应设置总开关控制,且每台设备应配备专用开关,保护电器动作电流与切断时间可靠;

严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设. (3)动力(照明)配电箱(柜、板)应满足:配备满足环境要求;

应采取通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施;

刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位,触头无烧损;

插座回路应有单独电源开关控制,每一回路插座数量不宜超过10个,用于计算机电源的插座数量不超过5个;

总开关电器的额定值,动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应,并应具备电源隔离(明显断开点)、短路过载、单相故障电流回路切断保护功能. (4)固定电气线路应满足:裸导体线路室内敷设不应与起重机滑线设在同侧;