编辑: ddzhikoi 2019-09-10
杀估材栋壬仓蓖? 文档下载 免费文档下载 https://doc.

guandang.net/ 【AQ02】设备管理部2012年度安全生产指标统计 本文档下载自文档下载网,内容可能不完整,您可以点击以下网址继续阅读或下载: http://doc.guandang.net/b1d4d99adec9f68452b0d61f5.html 事故异常统计格式 设备管理部截止2012年 设备管理部截止2012年1月31日各专业安全指标控制情况

2012 31日各专业安全指标控制情况 一类障碍

2012 2011

2010 指标

2 2

2 汽机

0 0

0 锅炉

0 1

0 电气

0 0

0 热控

0 0

0 合计

0 1

0 一类障碍: 2012年

1、 事件分类 二类障碍: 2012年

1、 异常: 2012年

1、 二类障碍

2012 2011

2010 3

3 3

0 2

0 0

2 4

0 2

0 0

3 0

0 9

4 异常

2011 20

2 4

8 3

17 轻伤

2011 0

0 0

0 0

0 未遂

2011 0

0 0

0 0

0 14

3 3

5 3

0 20

4 4

7 5

20 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 一类障碍 二类障碍 异常 轻伤

2011 2010

2009 2011

2010 2009

2011 2010

2009 2011

2010 指标

2 2

2 3

3 3

20 20

20 0

0 汽机

0 0

3 2

0 1

2 4

1 0

0 锅炉

1 0

0 2

4 1

4 4

2 0

0 电气

0 0

0 2

0 1

8 7

12 0

0 热控

0 0

0 3

0 0

3 5

2 0

0 合计

1 0

3 9

4 3

17 20

17 0

0 一类障碍: 2011年

1、"12.12"1号炉对流过热器泄漏被迫停炉(锅炉)(杨亮、李宏哲) 事件分类 二类障碍: 2011年000000000000未遂

2010 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 [此处图片未下载成功] 设备管理部截止2012年1月31日各专业安全指标控制情况 [此处图片未下载成功]

1、"1.23"北区脱硫B球磨机因电流波动大被迫停运失去备用(锅炉)(孔国红)

2、"4.20"1http://doc.guandang.net/b1d4d99adec9f68452b0d61f5.html号发变组跳闸 (电气)(崔晓君)

3、"5.25"1号炉1B空预器主电机故障(电气)(范丙巍)

4、"6.30"6号机B汽动给水泵低压侧密封圈泄漏(汽机)(聂丹文、俞鸣永)

5、"7.4"1号炉汽包水位低III值锅炉MFT(热控)(林秀初)

6、"7.5" 3号机B循环水泵故障失去备用 (汽机)(尹海生)

7、"7.21"一期脱硫升压风机导叶执行机构故障(热控)(倪明)

8、"8.4"2号炉低温再热器泄漏 (锅炉)(张红宇)

9、"12.26"4号炉汽包水位高锅炉MFT动作(热控)(贺国栋) 异常: 2011年

1、"1.16"2号炉脱硫效率低(热控)(靳鸿奎)

2、"2.19"6号炉B侧热一次风母管顶部煤粉自燃(锅炉)(范芳奎)

3、"2.20"三期脱硫B浆液循环泵电机轴承损坏被迫停运(电气)(吴敬书)

4、"3.23"2号机A真空泵损坏(汽机)(王俊)

5、"4.3"6号炉脱硫烟气取样加热管线老化过热致使电缆烧损(热控)(马金萍)

6、"4.13"220KV环浏2948开关远方拒分(电气)(杨阳)

7、"4.17"南区脱硫C浆液循环泵减速箱电机侧轴承损坏(锅炉)(陆倍丰、陈春雷)

8、"4.26"2号脱硫D浆液循环泵电机轴承温度异常(电气)(金俊逸)

9、"5.8"二期脱硫GGH低泄漏风机振动大致脱硫系统停运(锅炉)(董盟)

10、"6.5"5A循泵电机定子W相绕组损坏(电气)(祁晨)

11、"8.4" 3号炉B一次风机变频器跳闸 (电气)(孙晶)

12、"8.16" 3号炉脱硫升压风机导叶执行机构故障导致升压风机停运 (热控)(薛雅婷)

13、"9.4"3A一次风机振动大(锅炉)(史忠伟)

14、"9 .9" 4号机组220V蓄电池组放电时两只蓄电池爆裂(电气)(池海江)

15、"10.13"1号机电动给水泵启动失败(电气)(范丙巍)

16、"11.7" 5号机B循环水泵振动大(汽机)(苏志全)

17、"12.17" 3号机B循泵变频器跳闸(电气)(孙晶) 二类障碍: 2010年

1、 2010年3月7日3B密封风机故障损坏,失去备用时间超过24小时,构成二类障碍(锅炉)

2、 2010年4月5日1号炉B侧电除尘故障导致一期脱http://doc.guandang.net/b1d4d99adec9f68452b0d61f5.html硫系统被迫停运,构成二类障碍(锅炉)

3、 2010年8月22日三期脱硫GGH卡涩导致脱硫系统被迫停运,构成二类障碍(锅炉)

4、 2010年9月9日4号炉脱硫升压风机振动大被迫停运,构成二类障碍(锅炉) [此处图片未下载成功] 异常: 年

1、"1.3"1号机组启动时,A侧主汽门前疏水管道弯头泄漏(汽机)

2、"1.12"3号炉B引风机变频器跳闸,机组RB动作(电气)

3、"2.2"5号炉E给煤机误停(热控)

4、"2.25"3号机组A汽动给水泵跳闸(热控)

5、"3.1"一期脱硫系统被迫停运(锅炉)

6、"3.21"5号机5号高调门控制接线脱开导致5号高调门突然关闭(热控)

7、"3.25"3号机组B真空泵故障(汽机)

8、"4.1"5号炉A空预器减速机供油泵故障导致A空预器被迫停运(锅炉)

9、"4.5"三期脱硫A氧化风机电机故障(电气)

10、"4.12"5号发电机A定冷水泵跳闸 (电气)

11、"4.25"6号炉电除尘一电场被迫停运(锅炉)

12、"5.6"保安5B段备用电源495B01-I开关出口短路、13C皮带机开关跳闸(电气)

13、"5.17"4号炉A一次风机变频器跳闸,机组RB动作(电气)

14、"6.18"4号机B小机被迫停运(热控)

15、"6.26"4号机组A小机跳闸(热控)

16、"7.19"6号机6B循泵启动时跳闸(汽机)

17、"7.27"3号机3A循泵振动大失去备用(汽机)

18、"8.18"2A循泵电机轴承损坏被迫停运(电气)

19、"9.19"5号炉D磨煤机跳闸(电气)

20、"12.14" 一期脱硫GGH备用驱动装置卡涩,导致脱硫系统被迫停运(锅炉) [此处图片未下载成功] 文档下载网是专业的免费文档搜索与下载网站,提供行业资料,考试资料,教学课件,学术论文,技术资料,研究报告,工作范文,资格考试,word文档,专业文献,应用文书,行业论文等文档搜索与文档下载,是您文档写作和查找参考资料的必备网站. 文档下载 https://doc.guandang.com/ 亿万文档资料,等你来下载

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)