(2)混凝土最高入模温度不超过300C,注意砂石料等原材料的覆盖洒水降温;

(3)混凝土塌落度控制在14~15cm;

(4)混凝土采用分块分条的方法进行浇筑,每块高3m,条与条之间立模支挡,相邻两条间做成50cm 台阶,非相邻两条段采取平行流水作业. 上下二层和相邻两条混凝土施工间隔期大于24h.每条混凝土在一次作业中按从一端至另一端顺序进行,并在浇筑时形成30cm 台阶状,水平梯次推进.详见图2;

(5)采用4 台φ7.5 插入式振动器振捣,选择具有丰富经验的人员进行混凝土振捣工作,并固定专人负责.振捣时应注意: 1)振捣器插入混凝土速度要快和拔出时速度要慢,以免产生空洞;

2)振捣器要垂直插入混凝土内,并要插入前一层混凝土中,以保证新浇筑放与先浇筑混凝土良好结合,但插入下层深度不超过5cm;

3)振捣器工作点距要均匀,间隔距离不得超过有效振动半径的1.5倍,且应避免与钢筋和预埋件相碰触;

4)振捣应保持足够时间和强度,以彻底捣实混凝土,但时间不能太久以防止混凝土离析,尤其是泵送混凝土坍落度较大,必须严格把握振捣时间,不能在同一点持续振捣以防止混凝土离析. 5)不能对已经硬化到振动作用下不能形成塑性的混凝土区段或层次直接或间接地施加振动,不能通过模板或钢筋进行振动;

6)不能在模板内利用振动器使混凝土长距离流动,亦不能利用振动器在模板内运送混凝土;

7)沿模板面及角落等振动器达不到的地方,应辅以杆插铲插捣,以保证混凝土表面平滑和密实. (6)每层混凝土浇完,在钢筋网片的间隔区预埋入水平施工接缝连接筋,连接筋用φ16 圆钢,间距40cm,混凝土施工表面应凿毛至露出集料,下次混凝土浇筑前应将浮浆、杂物等松散材料全部清除干净,并将混凝土接茬面充分湿润. 6.1.4 混凝土养护 混凝土浇筑后4h 即进行混凝土覆盖,将混凝土表面及模板周围用两层麻袋覆盖,并洒水湿润养护. 主拱支架施工 主拱施工方法的选定是本桥施工的关键.我们对该桥施工方案进行了认真的分析和研究,并对各种方案进行了反复比选,最终选定采用有支架施工,支架型式确定采用梁柱式复合体系,其结构构成分别为明挖现浇筑混凝土........