施工组织设计

第一节 总体概述 1.

1 工程说明 1.1.1工程简介 惠州市**区淡澳河城区段沿河两岸的污水干管处于叶挺桥到东门桥.本工程的污水收集范围为**城区污水处理厂的服务范围内的中心区、白云区、站前轩.管线布设如下图所示: ① 污水主干管从交接处起点管道桩号SDB0+000(坐标点:X = 21588.997,Y = 48707.590)起敷设;

在管道桩号SDB2+354(坐标点:X =23889.000,Y = 48504.345)处进入污水处理厂;

②管道全长约2.354公里. 1.1.2管道工程具体如下: 管道桩号SDB0+000~SDB1+153管段,HDPE管管径DN1400,管长1153米,管坡为1.4‰.管道埋深在2.5~5.3米之间;

采用热熔接管. 管道桩号SDB1+153~SDB2+354管段,HDPE管管径DN1500,管长1201米,管坡为0.9‰~1.4‰.管道埋深在3.9~5.4米之间;

采用热熔接管. 1.1.3 主要工程量 分部工程名称 数量 HDPE管安装(D1400) m

1153 HDPE管安装(D1500) m

1244 钢板桩 t

700 接管井 个2通气井 个14 截污井 个27 检查井 个23 1.1.4水文 a)水系 直接汇入大海. b)潮汐 大亚湾潮汐属不正规半日混合潮型,最高潮位为3.116米.每月有8~10天为日潮,20~22天为半日潮,由于受地形影响,外海潮波传至大亚湾内变形较大,以致潮汐日不等现象非常明显. c)海水 规划区内海水物理性状好,无色、无嗅、透明、可以达到I类水标准,化学成分多项指标达I类,但也有部分指标只达到II类―III类标准的.据**省环境监测中心站1995年对大亚湾海水监测结果:磷酸盐和石油超海水一类水质标准,pH值也有部分测值偏高,该结果说明海水已受到了工业废水的污染. 1.1.5气候条件 a)气候 开发区地处北回归线以南,濒临南海,属于典型的亚热带海洋性气候.主导风向为东南风,次主导风向为西北和西南风.历年平均风速3米/秒.历年平均温度21.80C,极端最高气温38.50C.年平均降雨量为1989.4毫米.历年最高降雨量为2347.2毫米.每年6―10月为台风季节,以7~9月份为盛期. b)台风 本地区台风影响的起止时间为5~10月,尤以7~9月份居多,年平均影响次数1.4次,最多年份1964年5次,受台风影响,一般出现狂风和暴雨,并在沿海产生风暴潮,台风登陆瞬时风速达40m/s以上. 1.2工程施工目标 针对,我公司规定的施工目标主要有:质量目标;

进度目标,安全目标及文明施工目标. 1.2.1 质量目标 本工程质量目标为合格工程,争创**省优良样板工程. 施工质量控制、工程验收采用的规范、标准主要有:

1、《室外排水设计规范》GBJ14-87;

2、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97;

3、《埋地给水排水玻璃纤维增强热固性树脂夹砂管管道工程施工及验收规程》(CECS129:2001);

4、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004);

5、《埋地高密度聚氯乙烯中空壁缠绕结构排水管道工程技术规程》DBJ/T 15-33-2003;

6、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准SYJ28-87》;

7、《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂加砂压力管》(JC/T838-1998);

8、《玻璃纤维增强塑料夹砂顶管》CJ/T3079-1998;

9、《埋地用聚乙烯结构壁管道系统》GB/T19472.2-2004;

10、深圳市《非承重砌块墙体设计规范》 SJG13-2004;

11、《建筑构造统一做法表》;

《给水排水工程构筑物结构设计规范》GBJ50**9-2002;

12、《给水排水工程构筑物施工及验收规范》GBJ141-90;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)