编辑: 迷音桑 | 2019-07-04 |
.2 《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004);
.3 《公路工程施工质量验收规范》(DGJ08-119-2005);
.4 《市政排水构筑物工程施工及验收规范》(DBJ08-224-96);
.5 《市政排水管道工程施工及验收标准规程》(DBJ08-220-96);
.6 《市政地下工程施工质量验收规范》(DJ/TJ08-236-2006);
.7 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5024―2002);
.8 《建筑排水用UPVC管材与管件的规定》;
.9 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79―2002);
.10 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203―2002);
.11 《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规程》(CJJ30-89);
.12 《市政道路、排水管道成品与半成品施工及验收规程》;
.13 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002);
.14 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
.15 其它相关的国家、地方及行业标准. 、泵站结构形式 .1 5#、6#泵站 根据设计图纸,5#、6#泵站包括:泵房(含格栅井)、进水闸门井、出水闸门井、配电室及管理用房等构筑物或建筑物,格栅井内设回转式格栅除污机两台,每台机器净宽为600mm,其中5#泵站进水闸门井内设Φ400铸铁镶铜圆闸门一套,出水闸门井设Φ400和Φ300铸铁镶铜圆闸门各一套;
6#泵站进水闸门井内设Φ300铸铁镶铜圆闸门一套,出水闸门井设Φ300铸铁镶铜圆闸门两套.泵站内地面道http://www.wendangwang.com/doc/3e22cacc4427ef186dcec5b1路排水均采用II型雨水口,雨水连管采用DN225 UPVC加筋管,坡度≥0.01,所有污水构筑物临水面及钢构件表面、铸铁管、管配件内外均应采取防腐措施. #泵站及6#泵站总面积均为546m2;
施工区域内主要以泵房为主,泵房下部均为内净8.2&
#215;
4.0m的沉井结构,5#泵站底板埋深8.46m,6#泵站底板埋深7.1m.沉井均采用喷射井点降水下沉. #泵站东西两侧为进出水闸门井,进水闸门井底板标高为-2.90m,现状地面标高约为2.70m,开挖深度约为6.05m,深度超过5米,根据设计图纸要求,开挖时采用深层搅拌桩内插H型钢水泥土搅拌墙作为围护结构,底板下2.5m范围内采用双液分层注浆加固;
出水闸门井底板标高为1.10m,现状地面标高约为 .70m,开挖深度约为1.60m,拟采用放坡开挖,开挖坡度控制在1:1.5. #泵站泵站东西两侧为进出水闸门井,进水闸门井底板标高为-2.08m,开挖深度超过4m,但小于5m,采用钢板桩围护加轻型井点降水后开挖施工,出水闸门井底板标高为1.20m,开挖深度为2米以内,故采用直接放坡开挖方式施工. 泵站内内除建筑物、构筑物与站内道路外,其余空地均设绿化. .2 7#、8#泵站 根据设计图纸,5#、6#泵站包括:污水泵房下部结构、压力井,所有污水构 筑物临水面及钢构件表面、铸铁管、管配件内外均应采取防腐措施. #及8#泵站占地面积均为49m2;
施工区域内主要以泵房为主,泵房下部为内净3.5&
#215;
3.5m的矩形结构,7#泵站底板埋深6.76m(基坑开挖深度为6.7m),8#泵站底板埋深6.84m(基坑开挖深度为6.41m).两座泵站全部采用深层搅拌桩内插H型钢水泥土搅拌墙作为基坑开挖的围护结构. 泵站内内除建筑物、构筑物与站内道路外,其余空地均设绿化. 、主要工作量 本标段4座污水提升泵站主要工作量见下表: [此处图片未下载成功]
5、周边管线及建筑物情况 根据泵站设计图纸现场定位,本工程4座污http://www.wendangwang.com/doc/3e22cacc4427ef186dcec5b1水提升泵站均位于农田中,周边根据现有资料不存在任何管线,建筑物也较少,施工期间对周边环境影响不大. 、工程地质情况及水文条件 .1工程地质 #泵站地质情况: #泵站地质情况: [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] [此处图片未下载成功] 8#泵站地质情况: [此处图片未下载成功] 拟建场地地下水属潜水类型,水位主要受大气降水及地表水影响,设计时按照常年低下水位0.5m计算,地下水对混凝土微腐蚀性. .3地震基本烈度 本工程所处的建筑场地均为IV类场所,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.1g,构筑物设防烈度为7度. 、工程特点与控制关键 .1 本工程5#、6#主体泵房沉井面积较大,深度深,为确保沉井的施工质量,采取相应的助沉措施及止沉措施,沉井分节浇筑的接缝处理要保证,以避免对以后的结构施工带来不利影响.严格按勤测勤纠的原则,进行沉井下沉中纠偏. .2 泵房沉井施工时加强对周边房屋的监测,必要时可采取加固保护措施,确保周边物体的安全. .3 必须加强降水降水措施,降水井必须不间断抽水作业,确保将水位降至施工面以下至少1m,同时现场需配置一台柴油发电机,作为停电时应急之用. .4 7#、8#泵站SMW工法桩施工必须确保成桩质量,桩间搭接必须满足规范要求,垂直度需小于规定值,型钢插入需保证垂直度,以满足围护墙整体性能. .5 基坑开挖时应随挖随撑,先撑后挖,开挖时应先挖中间,四壁留土护壁. [此处图片未下载成功]