编辑: wtshxd | 2019-07-04 |
医院原规划配套设置的直燃机和地源热泵可满足本新建项目供热、制冷需要,不需要增容. 4.2供水 本项目新建后用水主要为办公室用水、进修人员生活用水及动物实验室用水等.新建后用水量为67.1m3/d,其中自来水用量约45.0m3/d,中水用量约22.1m3/d,中水主要用于冲厕等,中水来自纪庄子污水处理厂.根据规划,在中水系统建成运营前项目所使用的中水由自来水代替. 原规划办公室用水、进修人员生活用水及动物实验室使用规模不变化,用水量与本次新建项目相同.新建后,用水量不变化. 4.3排水 (1)排水量 该新建项目污水量按用水量的85%考虑,废水为动物实验室废水及办公室用水、进修人员生活污水,新建项目排放量约57.0m3/d,折合20805m3/a. 原规划办公室用水、进修人员生活用水及动物实验室使用规模不变化,排水量与本次新建项目相同.新建后,排水量不变化. (2)排水系统 根据用水性质不同,采用分质排水手段,雨、污水分流,雨水收集后排至市政雨水管网.生活污水经化粪井处理后与动物实验室废水排至医院规划自建污水处理站,处理后的废水经医院排放总口排至市政污水管网,最终排至纪庄子处理厂进一步处理.新建前后,排水量不变化,因此原规划建设的污水处理站处理能力可以满足本次新建项目污水处理需要. 新建前后项目办公室用水、进修人员生活用水及动物实验室用水平衡表及平衡图见表3和图1. 天津市胸科医院新建二期项目前后项目水平衡图 单位:m3/d 表3 新建前后办公室用水、进修人员生活及动物实验用水平衡表 序号 用水部位 用水标准 规模 最高日用水量(m3/d) 排水系数% 排水量(m3/d)
1 体检中心 15L/人・d 411人次/d 6.16 自来水4.10
85 5.24 中水2.06
2 办公、会议、活动用房 10L/人・d 450人4.5 自来水3.0
85 3.82 中水1.5
3 放射科 (直线加速器) ― 一台 1.0 自来水1.0
85 0.85
4 进修人员(培训、住宿) 150L/ m2・d 356人次/d 53.4 自来水35.6
85 45.4 中水17.8
5 动物实验室 40L/只・d 50只/阶段 2.0 自来水1.33
85 1.7 中水0.67
6 合计 67.1 自来水45.0
85 57.0 中水22.1 注: 市政自来水管网;
市政中水管网;
市政污水管网. 市政污水管网;
图1 新建前后项目水平衡图 单位:m3/d (3)污水处理 该院原规划建有污水处理站,污水处理站位于规划建设后勤附房内,设计处理能力为700m3/d,处理能力可满足本次新建项目新增污水处理.污水处理站采用二氧化氯消毒+生物处理的处理工艺,处理后满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》预处理标准后,排入市政污水管网,污水最终进入纪庄子污水处理厂进一步处理.选址现状为配套空白区,根据该地区污水排放规划,污水经吉兆路拟建双排Φ400~500管道汇流后排入大沽路现状管道,最终排入纪庄子污水处理厂.污水管道的铺设由天津市城市基础设施配套办公室统一解决.目前该污........