编辑: 施信荣 2019-07-04
60KA二级电涌保护器SPD(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器) OK-DY/60/B 产品介绍:? ? ? ? ? 欧乐(oule)60KA二级电涌保护器(Surge?Protection?Device,简称SPD)(又称电源防雷器、电源避雷器、浪涌保护器、过压保护器),适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ?OB或LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.

1,IEC61643-1技术标准. 工作原理: 电涌保护器(SPD)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用原理是在正常情况下,电涌保护器处于极高的电阻状态,从而保证电源系统正常工作;

当电源系统随着冲击电流及电压的逐步提高,SPD的电阻持续下降,SPD立即在纳秒级的时间内导通,将电涌能量通过SPD泄放入大地;

当电涌过后,电涌保护器又迅速恢复为高阻状态,从而不影响系统正常供电. 功能特点:

1、可选遥信端子报警功能,便于远程报警监控.? ? ? ? ?

2、最高可承受60KA(8/20μs)雷电流冲击. ? ? ? ?

3、反应速度快,动作响应时间小于25ns. ? ? ? ?

4、阻燃外壳设计,可方便地安装在35mm电气导轨上. ? ? ? ?

5、内置热脱扣失效脱离装置,使保护器因过热、击穿失效时能自动断开.?

6、可视告警窗口颜色表示保护的工作状态,绿色(正常)、红色(故障).?? 产品应用和安装位置: ? ? ? ?欧乐(oule)II级系列电涌保护器适用于雷击区域的LPZOB或LPZ1区与LPZ2区交界处,通常并联安装在楼层配电箱、计算机中心、电信机房、电梯控制室、变频设备控制室、医院手术室、监护室及装有电子医疗设备场所的配电箱内. 技术参数: 名称 二级电涌保护器 模块型号 OK-DY/60/B NPE 试验级别(依据IEC61643-1) II I 保护模式 L-PE,N-PE;

L-N,N-PE N-PE 额定工作电压(Un) 220V/380V 最大持续工作电压(Uc) 420V?50Hz/60Hz 255V?50Hz/60Hz 电压保护水平(Up)?在Isn时≤2.0kV ≤1.2kV 标称放电电流(In) 30kA(8/20μs) 30kA(8/20μs) 最大放电电流(Imax) 60kA(8/20μs) -- 雷击冲击电流?(Iimp) -- 25KA(10/350μs)? 响应时间?(Ta) ≤25ns ≤100ns 后备保护断路器选型 D型32A-63A, 分断电流能力为6.5-10KA -- 接入导线截面S(L/N) ≥10mm2 接入接地线截面(PE) ≥16mm2 (相线截面积S≤16mm2时,地线用S;

相线截面积16mm2≤S≤35mm2时,地线用16mm2;

相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2?;

依据GB50054第2.2.9条) 工作环境 -40℃~+85℃ 相对湿度 ≤95% 安装 35mm标准电气导轨 外壳材料 增强阻燃PBT 测试依据 GB18802.

1、IEC61643-1 深圳市欧雷克电子科技有限公司 联系人:黄经理

电话: 86-0755-23337886 手机:

13480129726 传真: 86-755-23337886 官网: http://www.looul.com 地址: 深圳市龙华新区富联新村二区29号联友商务大厦401

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题