编辑: hgtbkwd 2019-07-04
福州大学实验室安全检查自查表 院、单位:(公章)自查时间: 实验室名称:实验室责任人: 序号 检查 项目 要求自评存在问题及解决方法 符合 √ 不符合 √ 不适用 √ 1.

安全责任 体系 1.1与学校签订实验室安全管理责任书同时将实验室安全管理责任书层层签订到房间安全责任人,及每一位教授 1.2二级单位(学院、直属机构、中心)有专职或兼职的实验室安全管理员 1.3建立二级单位(学院、直属机构、中心)的安全责任体系,所有实验房间(包括分布在主校区和其它校区)都需明确安全责任人 2. 实验室安全制度管理 2.1具有学科特色的健全的实验室安全管理制度,有成文上墙 2.2定期进行安全、卫生检查(一般一月一次),有检查记录 2.3有仪器设备的安全操作规程(包括大型仪器,高温、高速、高压、强磁、低温等设备),并上墙 2.4对实验室出现的安全隐患及时整改,有整改记录并规范存档.有体现学科特色的应急预案并上墙 2.5对学生进入实验室实行 安全准入制度 ,有培训记录及培训合格人员名单. 3. 实验室 安全教育 3.1必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育并做记录 3.2定期开展对教职工以及学生的安全教育与培训,有资料存档 3.3 领取《实验室安全手册》并发放到每一位师生,学生进入实验室签署实验室安全承诺书 3.4开展结合学科特点的应急演练,有资料存档 3.5学院设有安全教育宣传窗,或有宣传画、标语、提示等,利用各种平台加强师生安全教育 4. 实验室防火、防爆、防盗等安全管理 4.1实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 4.2根据实验室情况配置相应的消防器材(烟感报警器、灭火器、灭火毯、消防栓、手动报警器、沙桶等),并正常有效 4.3灭火器配备数量合理、种类合适,无过期现象,摆放位置利于取用 4.4实验室消防通道通畅,公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 4.5实验室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路径 4.6实验室内不存放或烧煮食物、饮食,实验室内不吸烟 4.7化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香.其它实验室如需使用可燃性蚊香,其底盘必须是金属的. 4.8明火电炉的使用需要经设备处的审批,不得使用明火电炉加热易燃、易爆溶剂,明火电炉附近不得放置易燃、易爆试剂或纸箱等易燃品. 4.9实验室内尤其是配电箱下不得存放废纸箱、破家具等易燃物 4.10易燃、易爆品专门存储,并有专人保管,有出入库台账,使用操作规范,有禁止吸烟等危险标识 4.11易燃、易爆气体不得混合使用,爆炸物实验操作严格按规定执行. 4.12高温、高压容器按规定存放,有相应的安全措施 4.13实验室钥匙由专人管理,不得擅自外借他人使用,实验室内不得留宿 4.14门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺,发现问题及时报修,休息及节假日需锁好门窗 4.15不得让与实验无关人员进入实验室,非本实验室成员进入实验室需经指导教师的批准 4.16节假日离校前要安排专门的同学做好实验室的安全检查、锁好门窗后,才可离校. 5. 实验室用水、用电安全管理 5.1插头插座功率需匹配,无私自改装现象 5.2不乱拉乱接电线,无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 5.3多个大功率仪器不使用同一个接线板,不能多个接线板串联、接线板不直接放在地面 5.4无电源插座未固定、插座插头破损现象 5.5大功率仪器(包括空调等)有专用插座,用电负荷满足要求;