编辑: 枪械砖家 2019-07-05

(六)可扩展性和易维护性: 建设内容应适应各种变化的要求,必须充分考虑以最简便的方法、最低的投资能够灵活的进行扩展和方便维护. 项目建设依据 为保证机房系统建设的更合理,更符合使用需求,提高系统使用价值,更好的为住建局信息化管理提供解决方案,以及为工作人员提供更快速的管理手段.本次对系统的建设遵循国家及行业的各项建设规划、建设规范、建设标准,具体如下: 建设标准及规范: 智能建筑设计标准 GB/T50314-2006 建筑设计防火规范 GB50016-2006 综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007 安全防范工程技术规范 GB50348-2004 出入口控制系统工程设计规范 GB50396-2007 视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007 入侵报警系统工程设计规范 GB50394-2007 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-94 电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008 建筑物防雷设计规范(2000年版)GB50057-94 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2004 民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2003 综合布线系统工程验收规范 GB50312-2007 建筑物防雷工程施工与质量验收规范 GB50601-2010 电子信息系统机房施工及验收规范 GB50462-2008 其他未提及的国家相关规范标准 以上规范标准按照国家最新规范标准执行. 系统设计方案 装饰装修系统 装饰装修系统主要根据现场装修环境进行简单的防尘处理,机房防静电地板辐射及安装防盗门进行防盗处理;

二、UPS不间断电源系统 本系统根据实际机房电子设备供电需求,满足断电后不间断电源工作时间不低于2小时;

采用1台10KVA不间断电源主机另外配置16块12V100AH免维护铅酸蓄电池;

三、电气系统 本系统配备1台UPS配电箱及市电配电柜根据实际设备摆放位置进行墙面及地面插座的安装;

四、防雷系统 安装1套第三级防雷器

五、监控中心 监控中心主要分为两个部分:

1、小间距LED显示屏;

2、网络设备;

3、视频存储设备

1、小间距LED显示屏 小间距LED显示屏采用目前市面比较先进的1.8mm间距LED屏,具备热插拔功能,具备完全的前维护功能;

箱体采用压铸铝材质,后盖非塑料材质;

采用有定位梢、防撞珠,无棱角设计方案;

LED箱体外部采用无线缆设计,内部采用硬连接方式.显示单元箱体电源与机箱之间具有导热硅脂,LED模组背板具有敷铜设计;

LED显示屏在100%亮度时,16bit灰度,70%亮度时,16bit灰度,50%亮度时,16bit灰度,20%亮度时,16bit灰度;

LED显示屏支持单点自检,通讯自检,电源自检,亮度监控、湿度监控、温度监控等;

LED同一箱体需可支持P1.

2、P1.

4、P1.

6、P1.8等不同规格的安装;

综合显控单元支持报警功能,当接入的IPC产生规定的报警状态时,可将IPC的视频图像切换至输出通道显示,并通过红框闪烁的方式警示;

支持字符叠加功能,支持在视频输出画面中叠加字符,字符的大小、颜色及字符背景尺寸和颜色可设;

可将字符设置为虚拟LED显示,字符的滚动方向、速度可设;

支持对视频输出显示状态进行一键布局操作;

支持通过一键操作关闭所有开启的窗口图像;

单通道支持不低于12个1920*1080分辨率视频图像解码输出.

2、网络设备 网络设备配备1台核心交换机、1台路由器、1套防火墙、1套入侵防御系统、1台运维服务器、1套上网行为管理,来满足未来等保建设需求;