3、视频存储部分设计 本次设计监控后端存储采用集中存储,所以前端信号集中存储于中心机房.为保证整个存储系统的稳定性和兼容性,本次设计存储设备和前端设备尽量采用统一厂家品牌,或存储设备和前端设备之间可以实现无缝对接.存储设备通过监控专网进行相连,每台存储配置不少于两个千兆以太网口,可配置成失败接管或者负载均衡,每台设备提供高达不少于2000Mb的网络带宽. 机房中心实现对所有硬件平台的管理、调整,并实现视频数据的管理、检索和回放.客户端需要查看历史数据时,向服务器发出请求,服务器接收到请求后,根据回放条件查找对应的文件.读取该文件,以视频流的方式,发送到客户端,实现视频回放功能. 监控系统24小时不间断运行,存储容量按照存储时间不少于30天,报警等系统联动产生的触发录像须永久保存.重点部位使用数据存储量大、稳定性高的磁盘阵列或存储服务器产品,采用直存技术对网络数据进行存储,实现监控图像的实时浏览、音频播放、录像存储、检索回放等功能.系统所用的存储设备为全主机方式.

六、办公家具 根据实际需求配备相应的办公桌椅及办公电脑

七、采购清单及参数要求 序号 材料名称 单位 招标规格参数 数量

一、装饰装修系统

1 地面防尘处理 O 灰色 36.18

2 地面橡塑保温板 O 30mm厚,铝箔面,防火等级:B1级41.18

3 陶瓷面抗静电地板 O 600*600*45mm,背部十字架加强承载设计,表面1.0厚的陶瓷地板. 集中荷载≥363 Kg;

基层板防火等级:A级;

36.18

4 不锈钢踢脚线 m 1.0mm厚不锈钢板,100mm高24

5 钢制防盗门 樘 钢制 定制 1*2.1

1 6 踏步 套 定制

1

二、UPS不间断电源系统

1 电源主机 台 要求UPS为单进单出在线式,容量10KVA,配置16节12V 100AH免维护铅酸蓄电池及相应的电池柜、电池开关、电池连接线. 产品特性: 1.单进单出在线式产品,支持176-276VAC, 50/ 60Hz电网体系,提供最佳的供电质量与负载保护.2.超强的负载适应性,超强的过载与短路能力.3.LED+LCD蓝底大液晶显示屏,方便操作.4.输入频率适应范围40~70Hz,输出功因1,整机效率95%.5.超宽输入电压与频率范围,适应恶劣电网环境,适应各种燃油发电机接入.6.提供浪涌保护功能,同时做了电磁传导和电磁辐射处理,减少UPS对电网中其它敏感设备的影响.7.机内所有电路板采用三防喷涂工艺,能适应恶劣环境下使用.8.内置独立的电池充电器,且要求充电电流不小于5A(支持选配12A充电器).9.为避免单节电池故障后影响整组电池的充放电问题,要求电池节数支持16~24节自由设置.10.在没有负载的情况下UPS可以做老化测试,节省验收时间.11.提供以下干接点接口(现场验证)所有电路板均需要采用三防工艺(提供图片证明).提供同系列产品容量10KVA到300KVA中一款,由中国信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心出具的9烈度合格证书(提供证书复印件加盖厂家公章);

中标公司在中标后3日内提供证书原件,证明中标公司的产品每个指标能满足要求,如有一项不满足则视为自动放弃中标资格;

1)远程EPO接口 2)外接旁路接口 3)电池电压低告警接口 4)通用告警信号接口 5)市电异常告警接口 2.可配置SNMP卡槽、RS232接口

1 2 蓄电池 节1.采用阀控式铅酸蓄电池,容量:12V 100AH.与主机同一品牌,提供泰尔认证证书(12V200AH及以下有泰尔认证)复印件.电池38AH以上(含38AH)质保期为36个月,电池38AH以下质保期为12个月. 2. 安全可靠的防爆排气系统.可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象. 3. 每月自放电率低于2%.自放电损失:完全充电的蓄电池,在25±5℃的环境中,静置90天后,其容量保持率应在90%以上. 4.蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出. 5.蓄电池在充电过程中遇有明火,内部不应引爆. 6. 以30I10的电流放电3min,极柱不熔断,其外观无异常. 7. 使用温度范围宽.蓄电池充电温度范围0~+40℃,放电温度范围-20~+55℃,贮存温度范围-15~+50℃.蓄电池采用独特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能.8. 密封性能好.能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用.蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需补水,维护方便.