气泡:每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm;

杂质:深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm;

边缘不齐或海绵状:宽度不超10mm,长度不超过胶垫总长的1/10;

裂纹:不允许有

4、胶垫常规配置: (1)5KV绝缘胶垫厚度:3mm 比重:5.8KG/m2 颜色:红,绿,黑(2)10KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑(3)15KV绝缘胶垫厚度:5mm 比重:9.2KG/m2 颜色:红,绿,黑(4)20KV绝缘胶垫厚度:6mm 比重:11KG/m2 颜色:红,绿,黑(5)25KV绝缘胶垫厚度:8mm 比重:14.8KG/m2 颜色:红,绿,黑(6)30KV-35KV 绝缘胶垫厚度:10mm 12mm 比重:18.4KG/m2

22 KG/m2 颜色:红,绿,黑

5、绝缘橡胶垫结构:

1、绝缘胶垫成分: 绝缘橡胶垫主要采用胶类绝缘材料制作,用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造.

2、绝缘胶垫特性: 绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性.有害的不规则性是指下列特征之一,即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷,如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等. 无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性.质量好的绝缘胶垫没有异味,没有气泡,没有凹坑,表面光滑整洁干净 绝缘橡胶垫厚度测量: 在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查.可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量.千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的.

6 、重要性 绝缘胶垫主要用在配电房、配电所,用于配电设施地面的铺设,起到一个绝缘的效果,雨季湿度大,绝缘防护工作就更加重要了,因为今年雨季下雨量较大,很多配电室、配电室为了安全,开始使用高一级标准的绝缘胶垫,所以产品的需求增大了很多. 绝缘材料,绝缘材料介绍 什么是绝缘材料 电工常用的绝缘材料按其化学性质不同,可分为无机绝缘材料、有机绝缘材料和混合绝缘材料.常用的无机绝缘材料有:云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃、硫黄等,主要用作电机、电器的绕组绝缘、开关的底板和绝缘子等.有机绝缘材料有:虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、人造丝等,大多用以制造绝缘漆,绕组导线的被覆绝缘物等.混合绝缘材料为由以上两种材料经过加工制成的各种成型绝缘材料,用作电器的底座、外壳等. 绝缘材料的应用 绝缘材料的作用是在电气设备中把电势不同的带电部分隔离开来.因此绝缘材料首先应具有较高的绝缘电阻和耐压强度,并能避免发生漏电、击穿等事故.其次耐热性能要好,避免因长期过热而老化变质;

此外,还应有良好的导热性、耐潮防雷性和较高的机械强度以及工艺加工方便等特点.根据上述要求,常用绝缘材料的性能指标有绝缘强度、抗张强度、比重、膨胀系数等. 绝缘耐压强度:绝缘体两端所加的电压越高,材料内电荷受到的电场力就越大,越容易发生电离碰撞,造成绝缘体击穿.使绝缘体击穿的最低电压叫做这个绝缘体的击穿电压.使1毫米厚的绝缘材料击穿时,需要加上的电压千伏数叫做绝缘材料的绝缘耐压强度,简称绝缘强度.由于绝缘材料都有一定的绝缘强度,各种电气设备,各种安全用具(电工钳、验电笔、绝缘手套、绝缘棒等),各种电工材料,制造厂都规定一定的允许使用电压,称为额定电压.使用时承受的电压不得超过它的额定电压值,以免发生事故. 抗张强度:绝缘材料单位截面积能承受的拉力,例如玻璃每平方厘米截面积能承受1400牛顿的拉力. 绝缘材料的绝缘性能与温度有密切的关系.温度越高,绝缘材料的绝缘性能越差.为保证绝缘强度,每种绝缘材料都有一个适当的最高允许工作温度,在此温度以下,可以长期安全地使用,超过这个温度就会迅速老化.按照耐热程度,把绝缘材料分为Y、A、E、B、F、H、C等级别.例如A级绝缘材料的最高允许工作温度为105℃,一般使用的配电变压器、电动机中的绝缘材料大多属于A级. 绝缘材料的耐热性评定和分级