土方开挖 注完浆后,待土有所固结,即进行土方开挖,采用人工开挖与手推车运土,电葫芦吊土外运,开挖时要小步进行,每次掘进500mm,先挖上部及两侧的土,中间留核心土,以防地面拱起,待两侧拱架支立喷完砼后,再挖去核心土,支立底部钢架,喷射底部砼,见施工程序图,开挖土方严格按照尺寸开挖,严禁超挖.每次挖深在0.5m以内,严禁一次挖深太多,以防前方地表下沉. 3>
支立网构钢架,焊纵向连接筋,挂钢筋网片: 在留下核心土,土环开挖后,立即安装网构钢架,焊纵向连接筋挂钢筋网片.安装钢架前,应检查开挖断面的中线及高程,开挖轮廓线应符合设计要求,中线高程允许偏差为+2cm,垂直度允许偏差+2度,钢架安装牢固,视地面沉降情况,必要时在拱脚处进行打设锚杆,锚杆用钢管灌注砼,钢架与壁面之间楔紧. 钢架安装完毕后,在两榀钢架之间用(20纵向连接筋连接.环向间距0.5m,要求纵向连接筋与钢架的两根内主筋均焊牢,进行双面焊,纵向连接筋焊完后,喷射第一层砼,然后挂钢筋网片,钢筋网片使用前应清除污锈,钢筋与第一层砼壁面宜保持30mm的间隙,与钢架及纵向连接筋焊接牢固,喷射砼时钢筋不得晃动. 4>
喷射拱、墙部、底部砼: 喷射砼同竖井施工,透过钢筋网喷射砼时,应先减小喷头至受喷面的距离,并调节喷射角度,以保证钢筋与壁面之间砼的密实性. 5>
背后回填注浆 为了保证喷射砼支护与地层密贴,要及时进行衬砌背后回填注浆,注浆孔在喷砼前事先埋设钢管,布置在拱顶,间距为2-3m,充填水泥砂浆,砂浆灰砂比1:1.5~1:3,水灰比1:1~1:1.1,注浆终压应小于0.4MPa,注完浆后用砼或水泥砂浆封死管口. 6>
做防水层 同竖井防水层施工,底部做10cm厚的C20防水现浇砼. 7>
依据1>
--6>
的步骤循环流水作业,施工程序见附图,不得急于求成,任意改变施工步骤,扩大开挖深度. 特殊部位的施工 变形缝的设置与施工:变形缝设置在竖井与隧道结合部位,具体位置是:距41#竖井中心4.8m处,东西向各设一条变形缝.在竖井49#,53#中心5.2m,东西南北各设一条变形缝,变形缝具体做法见附图. 4.监控量测 监控量测是保证施工质量的重要环节,根据监控量测能够及时取得信息反馈,以便及时的调整设计,以保证工程的质量. 量测项目和要求见下表: 项目名称 手段 测点布置 测试时间 1-15天16天/1月1-3月 3月以上 测量项目净空水平收敛 收敛计或测杆 每15米一个断面,每面1-3对测点 1-2次/1天 1次/2天1-2次/周1-3次/月 拱顶下沉 水平仪或测杆 与净空收敛在同一断面 1-2次/1天 1次/2天1-2次/周1-3次/月 地面下沉 水平仪 同上 1-2次/1天 1次/2天1-2次/周1-3次/月1>
净空水平收敛量测应在每次开挖后尽早进行,初读数应在挖后12小时内读取,最迟不得大于24小时,而且在下一循环开挖前必须完成初期变形值的读取.净空水平收敛测线在拱腰和边墙部位各设一条水平线. 2>
拱顶下沉量测与净空收敛量测在同一测量断面内进行,量测频率也与净空水平收敛量相同. 3>
地表下沉量测的测点与净空收敛及拱顶下沉量测的测点布置在同一断面内,横断面方向地表下沉量,量测的测点间隔取5m,在同一量测断面设3点测量点,地表下沉量测应在开挖工作面前方H+h〈隧道埋设深度+隧道高度>
=3+2.75=5.75m处开始,直到衬砌结构封闭,下沉基本停止为止,量测频率同于拱顶下沉及净空收敛. 4>