编辑: sunny爹 2019-07-05

第三道为刚性防水,即C30S8 钢筋砼结构防水及其施工缝、变形缝处理. 辅助防水:初期支护背后回填注浆防水;

二次初砌背后回填注浆防水.集中堵漏:利用快凝水泥和水玻璃集中封堵渗漏点,再用改性环氧 树脂封闭临时引水管.

2、初期支护喷射砼喷射砼不仅起着稳定土体、初期支护的作用,同时也起着堵水抗渗 的作用.因此,喷射砼的质量必须得到有效控制,以保证强度和抗渗要求.要保证喷射砼的质量,须特别注意以下几个问题(喷射砼工艺是很常见的,这里不作赘述): ① 水泥强度等级必须控制在32.5R 以上;

② 细骨料应坚硬,最好用粗砂,细度模数要大于2.5;

③ 粗骨料要级配良好,石质坚硬,粒径在10mm 以下的最好在 80%左右,最大粒径绝不能大于15mm;

④ 速凝剂的初凝时间应小于5min,终凝时间小于10min;

⑤ 干法喷砼的混合料一定要随拌随喷,杜绝混合料长时间堆放(控制在15min 以内).当气温高于+5°C 时,喷射砼2 小时后应喷水养护,养护时间不少于14 天,这对于控制裂纹、保证抗渗性能非常重要;

⑥ 更应该特别强调的是,要坚决防止喷射砼的操作工人为了减少回弹量(速度快、粉尘少)而加大速凝剂和水的用量,这对于喷射砼的强度和抗渗性能的危害都是相当大的.

3、初支背后回填注浆 ①工艺流程 初期支护施作完毕后,为固结拱背松散岩体、填充可能存在的空隙,最大限度地减少地层松动、减少拱背积水渗漏,应分区段在初支完成后2~5 天内进行初期支护背后回填注浆.这是控制初支表面是否大面积渗水的关键一环,也是整个防水体系是否取得成功的重要一关.为了尽量减少地下水渗入结构,大量注浆可能会使得这一工序的工程成本加大,但这会大大降低后来堵漏的昂贵费用,并使得有效防水成为可能.回填注浆的施工工艺流程如下图所示. 初支背后注浆施工工艺流程图 ②技术措施 A. 初支背后回填注浆要在施作初期支护时预埋?42 无缝钢管作为注浆管,长度以大于初支厚度15~20cm 为宜.在隧道长度方向,每隔2m 分别于拱顶及两肩各设一根(即每环3 根),注浆管与初期支护格栅钢架或钢筋网焊接在一起,在围岩与喷射砼交界处预留出浆孔2~4 个.喷砼时,外露端用棉纱封堵加以保护,入土端及出浆孔用稻草进行包缠,防止喷射砼时堵住了管口. B. 注浆材料采用强度等级为42.5R 的普通硅酸盐水泥拌制水泥浆即可,水灰比为1:0.5~1:0.8. C. 采用单液注浆泵进行注浆,注浆压力控制在0.5~0.8Mpa 为宜.注浆压力过小达不到填充效果,过大容易造成浆液溢出地面.所以,注浆时要注意地面和临近建筑物的观测,必要时及时采取相应措施. D. 注浆结束后,应及时封堵注浆管.为封堵注浆管方便、及时,最好注浆前在预埋的注浆管上焊接一个球形水阀,注浆完毕后关闭球形阀即可. E. 若区段注浆或全部注浆结束后,个别位置仍有大面积湿渍或滴水成线的情况,应在该位置重新打孔埋管注浆.直到喷射砼表面只有小面积分散湿渍,个别位置存在滴水现象即可(如果地下水比较丰富,初支喷射砼表面要完全没有渗水现象是难以做到的).

4、隧道防水层施工 防水层的施作流程根据其防水板和保护层的不同有所区别,这里要求采用一层土工布(≥400g/m2)保护层,加一层1.5mm 厚PVC 防水板,进行无钉铺设,并在内侧设外贴式PVC 止水带,间距为20m,形成分区防水.其工艺流程如下图. 防水层施作流程图 ① 基面处理 铺设防水层前应对初期支护喷射砼的表面(称作基面)找平,必要时应用水泥砂浆 批挡 ,其不平整度应控制在矢高与弦长之比不大于1/6.基层表面的阴阳角处应做成圆弧形,半径r=10~20mm. ② 防水板铺设 这里需要强调的是PVC 防水板、PVC 止水带和土工布必须经过严格的原材料检验,其拉伸强度、断裂伸长率、抗渗透性、低温弯拆性等重要质量指标都应满足相应的国家标准的规定(PVC 防水板、PVC 止水带与土工布相应的国家标准分别为GB12952-

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)