编辑: 5天午托 | 2019-07-05 |
HSE负责人:负责现场的安全管理、消防管理和急救管理.有权对违反安全、消防管理规定的部门和人员进行处罚,与业主联络,保持密切联系,确保项目施工安全目标的实现. 4.6关键工序的实施措施. 4.6.1 框架柱、梁板模板工程 4.6.1.1 模板优先选用竹胶模板,再确保砼工程外观质量要求时宜可使用好的钢模板;
模板加固采用脚手杆(竹胶模板增加木方). 4.6.1.2 安装柱模板(按钢模板施工叙述,若采用竹胶模板增加木方即可) ①、按标高抹好柱底水泥砂浆找平层,按位置线做好定位墩台,以便保证柱轴线与标高的正确.或者按照放线位置,在柱四边离地50∽80mm处的主筋上焊接支杆,从四面顶住模板以防止位移;
②、安装预先拼好的柱模板:模板支设采用预拼装法,即将模板按柱子截面尺寸拼成一大片(对应于一个柱面,一面的一边带一个角模),就位时先用铅丝与主筋绑扎监时固定,并用U型卡将两侧模板连接卡紧,安装完两面后再安装另外两面(此法施工时,若柱子较高,可将柱同一面模板预拼成一段或几段后分别安装);
③、安装柱箍:柱箍采用脚手杆,间距不得大于400mm;
④、安装柱模板的拉杆或斜撑:柱模板每边设2根拉杆,固定在较牢固的位置;
⑤、根据柱高按每2m高设一个振捣口(下灰口),柱相对两个面在同一标高处同时设置,在柱子底部设清扫口;
⑥、将模板内清理干净,封闭清理口,检查振捣口、下灰口,办理柱模检查验收. 4.6.1.3 安装梁模板(按钢模板施工叙述,若采用竹胶模板增加木方即可) ①、在已浇好的柱子混凝土顶面、侧面上弹出轴线和水平线;
②、安装梁钢支撑之前(底层部分支撑地面必须夯实),其下须垫通长木板,支撑杆间应设剪刀撑和水平拉杆,支撑下面应设扫地杆;
③、按标高调整梁底横杆标高,然后安装梁底模板,并拉线找直,梁底模板当跨度R4m时应起拱,起拱高度为梁跨度的1/1000∽3/1000;
④、梁钢筋绑扎完经验收合格后安装梁之侧模板,并将其与梁底模板用U型卡连接;
⑤、梁侧模应用支撑杆固定牢固,梁模板上口用定型卡子固定. 4.6.1.3 安装楼板模板(按钢模板施工叙述,若采用竹胶模板增加木方支撑即可) ①、底层地面应夯实,立杆下应垫通长木板,楼层面立杆下也应垫通长木板,当采用多层支架支模时,立杆应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上;
②、从边跨一侧开始施工,先安第一排支柱,再安第二排支柱,依次逐排安装,同时安装大横杆,支柱间距为1000mm,大横杆间距为1000mm,小横杆间距为500mm;
③、调节支柱高度,将大横杆找平;
④、铺设定型钢模板块(或竹胶模板):可从一侧开始铺,每两块板间纵向边肋上用U型卡连接并应全部安装.每个U型卡卡紧方向应正反相间,不要同一方向.大面积楼板均应采用大尺寸定型钢模板块,在拼缝处可用窄尺寸的拼缝模板或木模板低替(竹胶模板按楼板尺寸进行预加工),所有模板拼缝必须严密;
⑤、平台模板铺完后,用水准仪测量模板顶面标高,进行检查检正;
⑥、标高校完后,支承杆间应加水平拉杆,间距1200mm. 4.6.2 框架柱、梁板钢筋工程 4.6.2.1 钢筋一般要求 ①、采用的钢筋必须具有出厂合格证,使用前对其力学性能要进行复验,各项性能指标必须符合现行国家规范及标准的要求,保证屈服强度、极限强度、延伸率三项机械性能指标合格,方可投入现场组织加工. ②、钢筋表面应洁净,无损伤、油渍、漆污和铁锈等要在使用前清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用;