编辑: XR30273052 | 2019-07-05 |
W---污秽地区使用(W1 、W2 、W3对应污秽等级为Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ);
TA----干热带地区使用;
TH----湿热带地区使用.
三、电流互感器的电气特性
1、术语 A、额定电流:电流互感器的误差性能、发热性能和过流性能都是以额定电流为基数作出的相应规定的.对
一、二次绕组而言,就是额定
一、二次电流.电力系统额定二次电流一般为1A、5A. B、额定电流比:额定
一、二次电流之比 KN= C、额定二次负荷;
确定互感器的准确级所依据的二次负荷.通常以视在功率VA表示. SN=
2、电流互感器的误差特性 2.1误差的定义 A、电流误差 GB1208-87对电流误差的定义是 从电流互感器的原理知道,由于励磁电流的存在,二次电流乘以额定电流比总是小于实际一次电流,所以电流互感器的误差总是负值,只有采取了补偿以后,才可能出现正值电流误差. B、相位误差 GB1208-87对相位误差的定义是:电流互感器的一次、二次电流相量的相位之差.从电流互感器相量图中可以看出,相位差是二次电流反转180(后与一次电流的相角之差.二次电流相量反转180(后超前于一次电流相量时,相位差为正值,通常以 分 或 厘弧度 表示. 1弧度(rad)=100厘弧度(crad)=3438分 特别注意相位差的定义只是在电流为正弦波形时是正确的. C、复合误差 当电流互感器通过很大电流时,铁心的磁通密度很高,励磁电流的波形畸变,二次电流也不再是正弦波,这时需要引入复合误差的概念. GB1208-87对复合误差的定义是:在稳态时下列两个值之差的有效值为复合误差 一次电流瞬时值 二次电流瞬时值与额定电流比的乘积. 复合误差以下式计算: D、仪表保安系数 仪表保安系数是针对测量用电流互感器的.仪表保安系数是额定仪表保安电流与额定一次电流之比.额定仪表保安电流是二次负荷为额定负荷时复合电流小于10%的最小一次电流值. 保护用和测量用电流互感器对复合误差的要求不同,保护用电流互感器在过流时要求复合误差误差要小,便于保护检测,而测量用电流互感器在过流时要求复合误差误差要大,便于保护二次仪表、电能表.
2、2保护用电流互感器误差(详见 白 P55~58) GB1208-87对保护用电流互感器的误差要求如下: 机电保护用电流互感器的误差极限 准确级 比值误差 ((%,额定一次电流时) 角误差 (额定一次电流时) 复合误差 ((%,额定准确极限一次电流时) ((() (crad 5P
1 60 1.8
5 10P
3 -- --
10 随着高压、超高压和特高压电网的发展和电网传输容量加大,普通保护用电流互感器已经不能满足要求;
提出保证暂态误差的电流互感器的概念. 暂态―保护 类电流互感器的铁心要求、误差极限要求如下表: 类别 铁心要求 额定一次电流 准确极限时误差 比值误差 ((%) 角误差 ((() 角误差(crad 暂态误差(%) TPS 低漏磁型互感器,闭合铁心,铁心剩磁未作规定. 0.25 -- --- TPX 闭合铁心,铁心剩磁未作规定. 0.25
30 0.9
10 TPY 剩磁不超过饱和磁通10%的互感器,小气隙环型铁心.
1 60 1.8
10 TPZ 无剩磁互感器,大气隙环型铁心.
1 180 4.7-5.8
10
2、3电流互感器的误差影响因素 根据误差定义和相量图,误差计算公式如下: 比值差: 相位差: 转换成互感器的参数和负荷的关系上,则变为下面的公式: 式中I2-----二次电流 Z2 ---二次绕组内阻抗(() ZB------二次负荷阻抗 N2 ----二次绕组匝数 L-----平均磁路长度(cm) S------铁心截面积(cm2) (------铁心材料的磁导率(H/cm) I1 N1----一次绕组安匝(A) 电流互感器的误差影响因素主要有以下六项: A、电流对误差的影响 B、绕组的匝数对误差的影响 C、平均磁路长度对误差的影响 D、铁心截面积对误差的影响 E、铁心材料对误差的影响 F、二次负荷对误差的影响 2.3.1电流对误差的影响 当电流增大时,铁心的磁密按比例增大,这是铁心的磁导率和损耗角也随着增大,根据误差计算公式看出分母增加,电流互感器误差随着减小.但Sin((+()增大,cos((+()减小,因此电流互感器误差减小的少,相位差减小的多. 2.3.2绕组的匝数对误差的影响 从公式中可以看出,误差与二次绕组的匝数的平方成反比,增加了二次绕组的匝数能够减小误差;