编辑: 麒麟兔爷 | 2019-09-10 |
(一) 火灾自动报警和消防联动控制系统 单位:元 检查项目 检查项目名称 计算单位 收费标准 外观检查
1、探测器 只2.
40
2、手动报警按钮 只2.40
3、控制器 台2.40
4、火灾显示盘 台2.40
5、消防联动控制器 台2.40
6、火灾警报装置 只2.40
7、广播扩音机 台2.40 系统 布线 检测
1、布线质量 处8.00
2、系统绝缘电阻及接地电阻检测 系统 100.00
3、导线截面积测量及计算 规格 16.00
4、传输导线穿管保护检验 处28.00
5、传输线路管路材料检验 处8.00 系统安装检测
1、探测器安装质量及尺寸测量 只15.00
2、手动报警按钮安装质量及尺寸测量 只15.00
3、控制器安装质量及尺寸测量 台30.00
4、火灾显示盘安装质量及尺寸 台15.00
5、消防联动控制器安装质量及尺寸 台15.00
6、火灾警报装置安装质量 只8.00
7、消防广播扬声器安装质量及尺寸 处8.00 系统功能检验
1、电源自动切换功能检验 台24.00
2、主电源容量试验 台120.00
3、备用电源容量试验 台96.00
4、主电源负载稳定性检验 台60.00
5、主电源电压稳定性检验 台60.00
6、报警自检功能检验 路30.00
7、故障报警功能检验 路24.00
8、报警记忆功能检验 路50.00
9、消音复位功能检验 台50.00
10、火灾优先功能检验 台48.00
11、探测器报警功能检验 只50.00
12、手动报警按钮报警功能检验 只30.00
13、民用建筑广播音响功能检验 区域 30.00
14、工业建筑广播音响功能检验 区域 15.00
15、火灾事故广播强行切换功能检验 次30.00
16、选层广播功能检验 次15.00
17、消防通讯功能检验 次30.00
18、探测器清洗与功能检验 只50.00
19、探测器与控制功能检验 区域 190.00
20、消防控制设备功能检验 种70.00
21、消防控制设备配电 项25.00
22、火灾显示盘功能检验 台100.00
23、报警音响检验 项10.00
24、电梯功能检验 部70.00
25、火灾警报装置功能检验 只18.00
26、二次报警功能检验 台24.00
27、广播扩音机功能检验 台30.00
28、总线隔离器功能检验 只30.00
29、消防控制室图形显示装置功能检验 系统 350.00
30、传输设备功能检验 台190.00
(二)消防给水灭火系统 单位:元 检查项目 检查项目名称 计算单位 收费标准 外观检查
1、消防水池及消防水箱容量测量及计算 处4.00
2、水泵和稳压泵组件完整检查 台4.00
3、气压给水装置组件完整检查 台4.00
4、报警阀、雨淋阀、警铃 台4.00
5、水泵接合器、延迟器 台4.00
6、供水总控制阀 台4.00
7、水流指示器 台4.00
8、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 处4.00
9、配水支管及组件完整性检查 处4.00
10、管路支管及组件完整性检查 处4.00
11、喷头外观及组件完整性检查 处4.00
12、室内消火栓、箱组件检查 套4.00
13、室外消火栓组件检查 台4.00
14、末端试水装置组件完整性检查 处4.00
15、消防软管卷盘 套4.00
16、启泵按钮 只4.00
17、消防水炮组件检查 套4.00
18、水泵控制柜 台2.40
19、消防水炮控制装置 台2.40 布线检测
1、水泵吸、出水管道布置 项38.00
2、水力警铃和报警阀连接 项54.00
3、水力警铃和延迟器连接 项54.00
4、螺纹连接管道 项110.00
5、焊接连接管道 项110.00
6、报警阀以后的管路 项110.00
7、配水管道 项336.00
8、电磁阀开关布线 项26.00
9、导线截面积测量及计算 规格 16.00
10、水泵及稳压电源布线检测 项28.00
11、水流指示器布线保护 处10.00
12、沟槽连接管道 项110.00
13、布线质量 处8.00
14、传输导线穿管保护检验 处28.00 安装检测
1、消防水池水位指示等安装质量检测 项10.00
2、水泵和稳压泵安装质量检测 项54.00
3、水泵接合器安装质量检测 项42.00
4、报警阀系统安装质量检测 套54.00
5、压力开关安装质量检测 项18.00
6、水流指标器安装质量检测 项26.00
7、报警阀控制喷头安装质量检测 项54.00
8、干式报警阀安装质量检测 项54.00
9、雨淋阀安装质量检测 项54.00
10、配水支管设置喷头安装质量检测 项54.00
11、管路支、吊架安装质量检测 项25.00
12、减压孔板和节流装置安装质量检测 项26.00
13、喷头与建筑物尺寸 项6.00
14、监测及报警控制装置安装质量检测 项140.00
15、室内消火栓手动控制安装质量检测 处45.00
16、室内消火栓自动控制安装质量检测 处45.00
17、消防水池补水措施,合用水池保护措施检查 项40.00
18、消防水箱安装间距、补水措施,组件安装质量、保护措施检查 项40.00
19、气压给水装置容积、工作压力、组件安装、调节储水量、安装尺寸检查 项28.00
20、水泵出水管径和流量检查 项50.00
21、消火栓管网安装质量检查 项18.00
22、启泵安装质量检测 个15.00
23、消火栓栓口压力试验(动、静压力) 项30.00
24、消防用水量 次50.00
25、消防水泵控制柜安装质量 台15.00
26、水泵出水管放水阀门及压力表 台30.00
27、消防水炮手动控制安装质量检测 处45.00
28、消防水炮自动控制安装质量检测 处45.00
29、消防水炮管网安装质量检查 处18.00
30、消防水炮栓口压力试验 次30.00
31、管道控制阀门 项18.00 系统功能试验
1、消防泵启动试验 次34.00
2、气压给水装置启动试验 次62.00
3、管路末端试水装置 次62.00
4、报警阀功能试验 台220.00
5、系统联动试验 台240.00
6、水泵控制柜功能检验 组82.00
7、自动喷水灭火系统联动试验 层100.00
8、水流指示器功能检验 次30.00
9、压力开关功能检验 次30.00
10、启泵按钮功能检验 次30.00
11、稳压水泵压力自控功能试验 组30.00
12、水泵主、备泵互投功能试验 组30.00
13、消防水炮功能试验 区域 100.00
(三)气体灭火系统 单位:元 检查项目 检查项目名称 计算单位 收费标准 外观验查
1、贮存容器外观检验 处4.00
2、集流管及泄压装置组件完整及外观检验 处4.00
3、高压软管及单向阀 处4.00
4、选择阀及连接方式 处4.00
5、采用气体灭火防护区标志 处4.00
6、驱动装置组件完整及外观检验 套8.00
7、气体管路及气体隔绝器组件完整及外观检验 套8.00
8、管子及管道附件、组件完整及外观检验 套8.00
9、管道的支、吊架及涂漆 处4.00
10、管道的末端喷嘴固定 处4.00
11、管道的防变形处理 处4.00
12、喷嘴及连接管 处4.00
13、灭火控制盘组件完整及检验 台4.00
14、电气连接线路组件完整及检验 套8.00 布线检测
1、灭火剂充装量检验 系统 28.00
2、贮存容器的间距 处14.00
3、贮瓶间内温度、温度检验 处28.00
4、贮瓶间照明灯光照度检验 处75.00
5、各种阀间距检验 套12.00
6、气体驱动装置间距检验 处12.00
7、启动管路间距检验 处12.00
8、管道连接方式检验 处12.00
9、管道的坡度、坡向检验 处12.00
10、管道过墙壁楼板检验 处12.00
11、管道的支、吊架间距检验 处12.00
12、贮存容器压力表检验 处14.00
13、贮存容器的安装质量检验 处14.00
14、各种阀安装检验 处20.00
15、驱动装置安装质量检验 项12.00
16、气体管路联接安装质量检验 处12.00
17、喷嘴联接安装间距、安装质量检验 处12.00
18、导线截面积测量及计算 规格 16.00
19、传输线的穿管保护 处28.00
20、防护区内事故照明的设置 区域 12.00 功能试验
1、自动灭火试验 区域 110.00
2、手动灭火试验 区域 110.00
3、手动操作试验 区域 54.00
4、气体灭火控制器功能检验 台82.00
(四)防火卷帘系统与防火门系统 单位:元 检查项目 检查项目名称 计算单位 收费标准 外观检查
1、卷帘帘板表面质量 处4.00
2、防火门焊接及表面处理 处4.00
3、卷帘控制器 处4.00
4、电动防火门控制装置 处4.00 安装检测
1、底板与地面间隙检测及计算 项10.00
2、防火卷帘内幅宽度测量及计算 项14.00
3、防火门厚度检测及计算 点10.00
4、防火门尺寸与形位差检测及计算 项10.00
5、水阀设置 处4.00
6、水管路防蚀检测 处4.00
7、探测器安装距离检测 项6.00
8、电源线布线检查 处14.00
9、防火门材料与配件安装质量检查 处6.00
10、减速机功率与工作电压 项54.00
11、帘板平均升降速度 樘26.00
12、应急操作装置启动力 樘60.00
13、卷帘传动机构 处6.00
14、帘板升降平稳度 处6.00
15、防火门起闭性能 项6.00
16、自动防火门启动试验 项22.00
17、第一种火灾探测器联动试验 项60.00
18、第二种火灾探测器联动试验 项60.00
19、手动按钮试验 项26.00
20、信号反馈测试 项26.00
21、卷帘门控制器功能检验 台100.00
(五)防排烟系统 单位:元 检查项目 检查项目名称 计算单位 收费标准 外观检查
1、有无孔洞、伤痕等 处2.40
2、系统安装配套 处6.00
3、风机防护罩安装 处6.00 布线 检测
1、管线密封性 回路 6.00
2、管道保温、隔热材料检查 项10.00 功能检测
1、设备功率检测 项120.00
2、系统风速测定 项50.00
3、系统风压测定 项50.00
4、远距离手动操作试验 项35.00
5、控制室火警联动控制 项50.00
6、送风口、排烟口设置及位置检验 处10.00
7、送风口、排烟口手动控制检验 处10.00
8、送风口、排烟口电动控制检验 处10.00
9、防火阀、排烟防火阀设置位置检验 处10.00
10、防火阀、排烟防火阀功能检验 处50.00
11、控制箱控制功能检验 处28.00
12、系统联动功能检测 系统 90.00
13、电动排烟窗功能检验 处10.00
(六)泡沫灭火系统 单位:元 检查项目 检查项目名称 计算单位 收费标准 外观验查
1、泡沫液储罐外观检验 处4.00
2、比例混合器外观检验 处4.00
3、泡沫液发生装置外观检查 处4.00
4、固定泡沫消火栓组件完整性检查 套4.00
5、固定泡沫炮组件完整性检查 套4.00
6、泡沫喷头 处4.00
7、消防水池及消防水箱容量测量及计算 处4.00
8、水泵和稳压泵组件完整检查 台4.00
9、气压给水装置组件完整检查 台4.00
10、供水总控制阀 台4.00
11、系统管网的管材管件外观及组件完整性检查 处4.00
12、配水支管及组件完整性检查 处4.00
13、管路支管及组件完整性检查 处4.00 布线检测
1、水泵吸、出水管道布置 台28.00
2、螺纹连接管道 项110.00