编辑: ok2015 | 2019-07-05 |
265666、北纬26.742392. (4)建设性质:技改 (5)建设规模:处理规模为100m3/d (6)处理工艺:生物处理+深度处理(高级氧化+高效生化) (7)项目投资:项目建设总投资为500万元. 1.3项目内容与规模 (1)项目建设内容 本项目为生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理技改工程项目,在利用现有的渗滤处理系统进行技术改造项目. 本项目的主要建设情况详见表1.3-1. 表1.3-1 项目组成一览表 项目 建设主要内容 主体工程 渗滤液处理站 新增一级A/O池(4座)、一级芬顿反应器(1套)、二级Fenton反应装置(1套)、一级芬顿絮凝沉淀器(1套);
调节池(现有调节池有效容积为12000m3)、二级生化好氧池、二沉池、缓冲水池、清水池(将原SBR池改造为清水池,稳定出水水质) 辅助工程 污泥处理 位于2楼,占地面积300m2,用于日常管理及办公等,位于项目二楼南侧 储运工程 原料仓库 利旧,用来堆放原辅材料的场地 公用工程 供水 当地自来水厂提供. 供电 市政供电. 排水 渗滤液经收集处理后外排场外干沟. 雨水经现有雨水管网收集后排入周边农灌渠 环保工程 废水处理 垃圾填埋场调节池收集的渗滤液经渗滤液处理站处理后,达标排入场外干沟,汇入永乐江. 废气处理 渗滤液产生恶臭气体以无组织形式排放,渗滤液处理站周围加强绿化 噪声处理 选用低噪声设备并置于设备间内 固废处理 渗滤液处理过程产生的污泥含水率低于60%以后,运至垃圾填埋场填埋处置;
生活垃圾集中收集,运至垃圾填埋场填埋处置, 依托工程 排水 依托现有排水管网 给水 依托现有给水管网 供电 依托现有电网 1.3.1主体工程:
1、调节池(利旧) 利用原有构筑物和设备
2、一级A/O池(新增) 新增4座搪瓷钢板水箱作为一级A/O生化反应池. (1)规格尺寸(内壁尺寸):?*H= ?6.88X6.0(m);
(2)数量:4座;
(3)结构形式:搪瓷钢板;
(4)总容积:892m3;
有效容积817 m3.水力停留时间8d. 表1.3-2 配套设备 序号 名称 规格型号 数量 单位 备注 搪瓷钢板拼装水池 ?*H= ?6.88X6(m)
4 座 配套人孔盲板、自锁螺栓、密封胶、罐体箍筋、带一字走道平台、避雷针、防水胶、套管 旋流曝气器 Φ120,Q=0.3-0.8m3/min
44 台 一级O曝气风机 Q=10.45m3/min,H=0.6kgf/cm2,N=18.5Kw,罗茨风机
3 台 2用1备 一级A/O污泥泵 Q=75m3/h,H=10 m,N=40.75Kw,干井式不堵塞泵
1 台 过流铸铁
3、一级芬顿反应器(新增) 新增一套芬顿反应器DYFT-100 表1.3-3 配套设备 序号 名称 规格型号 数量 单位 备注 一级芬顿反应器 DYFT-100
1 台PE 絮凝沉淀器 DYCD-100
1 台 碳钢 芬顿反应提升泵 Q=10m3/h,H=10m,N=0.75Kw,干井式不堵塞泵
2 台 过流件铸铁 中心竖流沉淀器 ?*H=?2.0X4.8(m)
1 台PE
4、二级Fenton反应装置(新增) 设计最大进水量:4.6m3/h;
设计有效停留时间为:4 h;
外部尺寸:L*B*H=5.2m*2.4m*4.3 m;
数量:1套;
配套设施: 加药设备4套;
溶药装置1套. 表1.3-4 配套设备 序号 名称 规格型号 数量 单位 备注 芬顿反应提升泵 Q=10m3/h,H=10m,N=0.75Kw,干井式不堵塞泵
2 台 过流件铸铁
5、一级芬顿絮凝沉淀器 设计最大进水量:4.6m3/h;
设计有效停留时间为:2h;
结构尺寸:L*B*H=3.0m*2.7m*4.3 m;
数量:1座.
6、二级生化缺氧池(利旧) 利旧 表1.3-5 配套设备 序号 名称 规格型号 数量 单位 备注 二级生化进水泵 Q=75m3/h,H=10m,N=4Kw,干井式不堵塞泵