编辑: ok2015 | 2019-07-05 |
500、DN450,管道长度约1000米. 本工程为市政蒸汽管道,压力管道等级为GB2,同时遵照GD1及GC1(3)相关要求进行设计. (2)至优士化学蒸汽管道 本工程江苏优士化学有限公司低压蒸汽管道接自华电路北侧江苏华电仪征热电有限公司南侧围墙外改造的低压蒸汽管道,接汽点压力0.8MPa(G),温度230℃,管道管径DN450,管道长度约2086m. 本工程为工业蒸汽管道,压力管道等级为GB2,同时遵照GD2及GC2 相关要求进行设计.
三、供热管网工程方案
1、供热介质及供热参数的确定 (1)供热介质的选择 ①至远东联蒸汽管道 根据热用户调查分析,本工程远东联石化(扬州)有限公司热负荷为饱和蒸汽,大连化工热负荷为过热蒸汽,考虑到与华电至大连化工蒸汽主管道相连,本工程蒸汽管道起点接口处参数为5.0MPa(G),500℃的过热蒸汽,因此拟定本次对外供热的介质为过热蒸汽. ②至优士化学蒸汽管道 根据热用户调查分析,本期工程优士化学热负荷均为过热蒸汽,本工程江苏优士化学有限公司低压蒸汽管道起点接口处参数为0.8MPa(G),230℃的过热蒸汽,能满足厂区参数及热负荷.因此拟定本次对外供热的介质为过热蒸汽. (2)供热参数的确定 ①至远东联蒸汽管道 根据各用汽企业蒸汽管道接入口参数,上游供热参数有一定波动,考虑到极限运行状况,确定本项目高压蒸汽管道的设计参数与已建华电至大连化工蒸汽主管道相同,即设计压力为5.83MPa(G),设计温度为510℃. ②至优士化学蒸汽管道 根据用汽企业蒸汽管道接入口参数,上游供热参数有一定波动,考虑到极限运行状况,确定本项目江苏优士化学有限公司低压蒸汽管道的设计参数为设计压力为 1.6MPa(G),250℃.
2、热力网的形式 本工程至远东联段蒸汽管道根据扬州化学工业园用汽单位分布情况及供热负荷要求,采用一根蒸汽主管送气,主管在与已建华电至大连化工主蒸汽管道交汇处相连,形成双热源互相保供的格局. 本工程至优士化学段蒸汽管道根据扬州化学工业园用汽单位分布情况及供热负荷要求,江苏优士化学有限公司采用一根蒸汽主管送气.
3、管网的布置原则及最大供热半径 (1)管网的布置原则 在考虑蒸汽管网布置时,主要由以下因素决定: ①主干管力求短、直,以节省造价、降低压损和热损. ②在扬州化学工业园供热管网规划设计的指导下,选择合理的管道路由敷设方式,尽量利用热用户单位边角地,避免拆迁,尽量减少穿越江河、公路和其它城市管线,避免跨越整块规划用地,沿街管线应注意市容,不阻碍交通.与现状、规划、水利、交通等有关协调合理,走向便于政策处理的原则. ③供汽管道走向敷设方式,力求施工维修方便,日后运行安全. (2)最大供热半径 本工程至远东联段蒸汽管道最远端用户的距离热源出口约为1.4km,本期最大供热半径约为1.5km. 本工程至优士化学段用户距离热源出口约为1.29km,本期最大供热半径约为 1.5km.
4、管网走向和干线、支干线定线位置 ①至远东联蒸汽管道 本工程采用一根蒸汽主管送气,管道从仪征化纤公司热电厂南侧围墙处待建高压蒸汽管道接口,桁架跨越沿山河北路后沿沿山河北路南侧已建蒸汽管道南侧向东敷设至已建过河桁架西侧,桁架跨过沿山河、沿山河南路及沿山河南路南侧已建综合管廊,再沿已建综合管廊西侧向南敷设至远东联石化(扬州)有限公司西侧围墙,本工程管道在与已建华电至大连化工主蒸汽管道交汇处相连. ②至优士化学蒸汽管道 本工程江苏优士化学有限公司采用一根蒸汽主管送气,管道接自华电路北侧江苏华电仪征热电有限公司南侧围墙外改造的低压蒸汽管道,沿华电路、经二路、纬三路及优士路已建优士化学高温高压蒸汽管线敷设DN450管线至江苏优士化学有限公司. 本工程江苏优士化学有限公司低压蒸汽管道采用一条主线的布置方式.主管线走向从江苏华电仪征热电有限公司改造的低压蒸汽管道接出南侧围墙外,沿华电路已建优士化学高温高压蒸汽管线南侧向西敷设至经二路,沿经二路已建蒸汽管线东侧向北敷设至纬三路,沿纬三路已建蒸汽管线南侧敷设至路口高支架处翻越,沿纬三路已建蒸汽管线北侧向西敷设至优士路,沿优士路已建蒸汽管线西侧敷设DN450管线至江苏优士化学有限公司,管道总长度约2086m. 详见管道走向和干、支线定线位置表1-4. 表1-4管道走向和干、支线定线位置表 序号 管道分段 管径(mm) 长度(m)