编辑: 飞鸟 | 2019-07-05 |
一、项目概述:本次项目主要是把广东省广播电视网络股份有限公司佛山三水分公司数据中心机房原有通用30K UPS更换成 60K UPS,并增加一条一楼配电房至四楼机房总配电柜的电缆,以满足机房日益增长的用电需求.响应人应对本技术要求做逐项响应并提供完整的产品彩色图样及测试报告,技术要求中的任何偏差都必须详细说明,如不按本技术要求做出响应或所提供的资料不能满足要求,有可能作无效响应处理.
二、设备明细:
(一)设备清单
1、清单内容: 配置清单 序号 品牌 规格、型号 单位 数量
1 UPS不间断电源 60KVA 台12电池开关箱 500x700x250 只23空气开关 ≥200A*3P 套24项目施工费 项
12、清单说明 响应人必须在响应文件中以提供完善的设备清单(包含设备的详细技术指标),响应人所提供设备的技术指标、性能、配置参数及与本项目需求的满足程度将作为重要的准入依据. 响应人所投设备的性能、质量等应不低于项目需求中的技术参数,低于此基准时谈判小组经过综合评议可认定为无效响应.响应人应详细填写技术规格偏离表,说明所投设备的性能、质量、产地等详细情况.
(二)设备基本技术要求 产品技术规范书(响应人须对以下要求进行逐一应答,此文件将作为买卖合同的附件),带 条款为必须满足项,否则将有可能作无效响应处理.
1 UPS不间断电源 1.1 依据的技术标准与规范 YD/T1051-2000《通信局(站)电源系统总技术要求》 YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》 YD5079-99《通信电源设备安装工程验收规范》 GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》 GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》 1.2 资格要求 响应人所提供的设备应有信息产业部的入网证书. 所提供的设备制造商必须具有IS09001质量管理体系认证证书.
2 技术要求 2.1 60KV UPS技术要求 2.1.1 本次采购为1套60KVA 在线式不间断电源UPS,要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS,并必须与原有在用的1套60K UPS并机供电;
2.1.2技术特性 2.1.2.1技术要求 输入指标 额定电压:380/380V AC(主输入为三相三线五线,旁路输入为三相四线) 额定频率:50Hz 电压允许变动范围:(25% 频率允许变动范围:(10% 输入功率因数:≥0.99(满负荷),满载和半载时对电网辐射的电流谐波含量小于5%,需提供泰尔认证测试报告.响应人需提供详细的配置方案,并详细阐述对发电机容量的匹配要求. 输出波形为连续的正弦波,波形失真度≤3%(线性负载),波形失真度≤5%(非线性负 载). 功率软启动:10~15s内爬升到额定功率 短路容量:承受In*290%短路电流5秒以上 整流器输出指标 额定电压:380V AC 电压精度:±1% 电压可调范围:(2..00*n ~2.40*n)VDC,其中,n表示单体电池只数 逆变器输入指标 电压范围:(1.70*n ~2.40*n ) VDC,其中,n表示单体电池只数 逆变器输出指标 额定电压:220V/380V(三相四线) 电压可调范围:±5% 额定频率:50Hz 稳压精度:稳态≤±1% 瞬态电压恢复时间: ≤20ms 频率精度:±0.1%(内同步) 频率同步范围:±0.
5、±
1、± 1.
5、± 2Hz可调 频率调节速度:0.1~1Hz/秒 电压波型失真度:单谐波≤3%;
总谐波≤5% 三相输出电压不平衡度:........