编辑: 笔墨随风 2019-07-05

反之为关断.避免用此开关直接关断高压,关机时,首先使电压粗调和微调电位器都回到零位后,然后关闭电源开关. 2. 倍压筒使用说明

1 2

1 4

2 5

3 6

7 8

9 图4 单节倍压筒 图5 双节倍压筒 高压引出接线柱 2.均压罩 3.倍压筒体 4.上节倍压筒 5.上下节联接法兰 6.下节倍压筒 7.接地端子 8.与控制箱联接电缆插座 9.-Y形伸缩式接脚

六、操作步骤 1. 使用前准备 ⑴ 直流发生器在使用前应检查其完好性,联接电缆线不应有断路和短路,设备无破裂等损坏. ⑵ 将机箱、倍压筒放置到合适的安全的位置,分别联接好电源线、电缆线和接地线.保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地).严禁各接地线相互串联使用,以免击穿时地电位抬高形成反击,损坏仪器.(见图6) 试品Cx 联接电缆线 GDZG-300高压发生器 ZS 放电棒 AC 220V 接地线 安全距离 GDZG-300控制箱 接地线 接地线 图6 试品试验接线示意图及接地线联接方法 ⑶ 检查电源开关是否在关断的位置上,并检查调压电位器应在零位上,过电压保护整定拨盘开关设置在适当的位置上,一般为1.10~1.20倍测试电压值. 2. 空载升压验证过电压保护整定值 ⑴ 请认准电源是单相交流220V,50Hz.接通电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通. ⑵ 按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通. ⑶ 顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调,输出端即从零开始升压.升到所需的电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及输出电缆有无异常现象及声响.必要时用外接高压分压器校准控制箱上的直流高压指示. ⑷ 降压,将调压电位器回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关. 3. 对试品进行泄漏及直流耐压试验 ⑴ 在做负载试验前,将高压屏蔽微安表安装到高压倍压筒上的高压输出端上,并将配套的专用屏蔽线分别接到微安表上和被试品上(详细请见高压屏蔽微安表使用说明书). ⑵ 检查仪器、放电棒、倍压筒、试品联接线、接地线是否正确,接地线联接是否可靠,检查高压安全距离是否符合要求,方可开始进行试品的高压试验. ⑶ 检查确认仪器等无异常情况后,接通单相交流220V电源开关,此时绿灯亮,表示电源接通.可开始进行试品的直流泄漏和直流耐压试验. ⑷ 按红色按钮,则红灯亮,表示高压接通,待升高压. ⑸ 顺时针方向平缓调节调压电位器粗调和细调,输出端即从零开始升压.升压速度以每秒3-5kV上升试验电压为宜.对于大电容试品升压时更要缓慢升压,否则可能导致电压过冲,还需监视电流表充电电流不超过直流发生器的最大充电电流.当升到所需的电压或电流后,按规定时间记录电流表及电压表的读数. ⑹ 试验完毕后,降压,将调压电位器粗调和细调回零后,随后按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关. ⑺ 试验完毕后,应用放电棒对试品进行多次放电,放电后方可靠近试品和拆线工作(放电请详细见放电棒使用说明书). 对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等先用粗调升到所需电压(电流)的90%,再用细调电位器缓缓升压到所需的电压(电流)值,然后从数显表上读出电压(电流)数值.如需对氧化锌避雷器进行75%VDC-1mA的测量时,应先升到电流到1mA时电压值停止(这时可记录电压、电流值),然后按下黄色按钮,电压即降到原来的75%,并保持此状态.此时可读取微安表数值及电压值.测量完........