编辑: 静看花开花落 2019-07-05
金华市预拌混凝土企业 标准化试验室现场考核标准(试行)

一、试验场所要求 1.

1企业试验室应具备与试验项目相适应的场所,且满足试验工作要求,总面积不少于200O(不包括办公场所,办公区域和功能区分设).试验室各功能区的面积与温湿度应满足下表要求: 表1-1 序号 功能区 (试验场所) 场地面积 (不少于)(O) 温度要求 湿度要求

1 物检室

20 20±2℃ ≥50%

2 化学分析室

10 20±5℃ ≥50%

3 高温室

10 ―― ――

4 留样室

15 ―― ――

5 力学室

20 20±5℃ ≥50%

6 成型试配室

50 20±5℃ ≥50%

7 标准养护室

50 20±2℃ ≥95%

8 资料室

15 ―― ―― 1.2试验室应具备有专门的发电设备(功率≥15KW)并作防噪处理,保证试验检测工作正常,连续开展.试验室电路为独立的专用线路,在总闸及力学试验室,标准养护室应安装漏电保护器. 1.3试验室办公区域及各功能室有必要的防火,防盗等安全措施. 1.4各功能室布局要符合以下原则: (1)一个试验项目需要使用多个功能室的,功能室之间的距离不宜太远;

(2)试验过程产生振动的功能室宜设置在一起,试验过程需使用隔振要求较高的精密仪器的功能室远离振源功能室;

(3)功能室室内设备整齐摆放和谐美观,同时作业不至于造成相互干扰等原则进行平面布局;

1.5办公室内墙体上悬挂试验室组织机构框图,人员配置图,主要管理制度及人员岗位职责上墙;

1.6功能室内主要设备旁边墙上应悬挂统一规格的仪器设备操作规程,仪器设备操作规程等框图要上墙(蓝底白字),制作尺寸为高60CM,宽40CM的标牌,框图(底线)离操作台顶面60CM的墙体上. 1.7对环境条件要求的功能室,应配置相应设施.对环境条件要求的区域应有环境条件要求标识及限入标识.试验室加强对环境条件尤其是温湿度环境的监控,各功能室在墙上悬挂温湿度表.对于空间较大的功能室及标准养护室在房屋对角墙体位置布置不少于两个温湿度表. 1.8各功能室电源插头高出地面1.3米以上,防止冲水时进水漏电. 1.9操作台高度应控制在70CM~90cm之间,台面采用宽度为60CM~80CM,厚度不小于1CM的橡胶板铺设,台下可根据操作台结构设置带有柜门的储物隔柜. 1.10功能室的温湿度记录,仪器使用(运行)记录悬挂在对应仪器背面墙上,离地150CM左右. 1.11仪器使用及维修记录用竖放硬面夹挂在相应仪器的后面,离地150CM左右. 1.12各功能室均设置自来水水池,水池布置应适用、美观.水泥砼室地面应设置水槽,方便设备及场地清洗. 1.13标注养护室门口墙上悬挂试件入库记录台账,标准养护室内应设置试件养护架,养护架须具有一定的刚度条件(采用不小于4cmX4cm的角钢,并涂刷防腐油漆.)其高度不宜超过1.5米,保证试块养护效果.

二、试验人员要求 企业试验室应配备能满足检验工作需要的试验人员,人员配备应符合如下的规定: 表2-1 序号 任职岗位 企业试验室至少人数

1 试验室主任

1 2 报告审核人(可兼任)、品控员、试验员、样品管理员(可兼任)、设备管理员(可兼任)、资料员

7 至少总人数/其中持检测员证人数 8/5 其中

1、试验室主任应具有相应工程序列(包括建筑材料、水泥、材料科学与工程、土木工程)专业中级以上(含中级)技术职称或注册建造师执业资格,3年以上从事检测工作经历.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)