编辑: huangshuowei01 | 2019-07-05 |
设有自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可降低 一级;
同时设有自动灭火系统和火灾自动报警装置时,其内部装修材料的 整治要求 检查标准 检查方法 燃烧性能等级可降低一级. (3)地下:顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为不 低于B1级的装修材料. 3.公共娱乐场所: (1)高层:顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为不 低于B1 级的装修材料. (2)多层:顶棚应为燃烧性能为A级的装修材料,墙面、地面均应为不 低于B1级的装修材料. (3)地下:顶棚、墙面应为燃烧性能为A级的装修材料,地面均应为不 低于B1级的装修材料. 3.疏散楼梯间和前室、消防水泵房、配电室、通风和空调机房的顶棚、墙 面和地面均应采用不燃材料装修. 2.幼儿园、养老院、医院、员工宿舍等人员密集场所,施工工 地办公、住宿等临时用房采用 易燃可燃材料为芯材的彩钢板搭建的,必须拆除或者更换. 1.人员密集场所严禁使用芯材为可燃材料的彩钢板搭建功能用房. 2.功能用房内的隔断材料严禁使用芯材为可燃材料的彩钢板. 1.查阅内装修工程档案. 2.可采用现场取样燃烧的方 法初步测试装修材料的燃烧性能. 3.现有高层建筑、商住楼等场所 1.建筑外墙应悬挂警示提示标志牌,标志牌应包含保温材料性质、周边严 1.查询高层专项整治台账,自 使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等 禁燃放烟花爆竹、外墙材质和形式(如:水泥、铝板、石材干挂)等内容. 查建筑外墙保温材料性质. 易燃可燃材料作外墙外保温系 2.建筑外墙不应有脱落、空隙等现象,保温材料不应裸露. 2.查阅施工档案,确定施工时 统的,严禁在周边安全距离内 3.涉及外墙动火作业的,应开具动火证,明确动火的时间和范围,动火时 所使用的外保温材料的材质 燃放烟花爆竹,违规动火作业;
配备动火监护人、灭火器材.确需在裸露保温层上直接进行电气焊接或其 和形式. 整治要求 检查标准 检查方法 确需动火动焊施工的,必须严 格落实现场监护和防范措施. 他明火作业的,应在电焊部位周围采用覆盖灭火毯等防火保护措施. 3.无法确定外保温材料燃烧性能时,可取样送至本市专门机构检测. 3.电气线路穿越或者敷设在易 燃可燃装修装饰材料中的,必 须采取穿管保护等防火措施;
开关、插座等电器配件周围必 须采取不燃隔热材料进行防火隔离. 1.建筑内部的配电箱、插座等不应直接安装在易燃可燃的装修材料上. 2.电气线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管或采用 封闭式金属槽盒等防火保护措施. 3.电气线路穿越具有聚氨酯材料的保温层时,应采取穿金属导管等防火保 护措施. 1.查阅装修档案,确定配电 箱、控制面板、接线盒、开关、插座等部位的装修材料性能. 2.通过设备检修口查看吊顶 内的电气线路是否按规定穿管保护. 1.查阅装修工程档案. 5.大型活动现场布展使用大量 易燃可燃装饰材料的,必须拆 除或者更换. 1.展台材料、地面应采用不低于B1 级的装修材料;
2.展台与卤钨灯等高温照明灯具贴邻部位的材料应采用A 级装修材料;
3.在展厅设置电加热设备的餐饮操作区内,与电加热设备贴邻的墙面、操 作台均应采用不燃装修材料. 2.可采用现场取样燃烧的方 法初步测试装修材料的燃烧 性能. 3.现场检查均无法判断是否 为难燃材料时,可取样送至本市专门机构检测.