编辑: huangshuowei01 2019-07-05

(二)防火分隔不到位排查方法、标准及措施 整治要求 检查标准 检查方法 1.建筑地下与地上部分防火分 隔设置不到位或者共用疏散楼 梯间且未分隔的,必须用防火 隔墙或者防火门将地下和地上 部分完全分隔. 建筑的地下或半地下部分与地上部分应在首层采用实体墙和乙级防火门将地下 室或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并设置明显的标志. 现场检查楼梯间在地下层与地上层连接处是否进行有效防火分隔,防火隔墙是否分隔到位,门是否为乙级防火门且保持完好有效. 1.底层为商业性质的住宅建筑、商住建筑,商铺与住宅建筑消防安全疏散应分 开独立设置. 2.建筑住宅与非住宅部分防火分隔设置不到位的,必须用防火隔墙或者防火门完全分隔. 2.裙房为商业性质的住宅建筑、商住建筑,裙房与住宅主楼消防安全疏散应分 开独立设置. 3.汽车库、非机动车库与住宅建筑、商住建筑应采用防火墙和防火门分隔. 4.对于 三合一 场所,应立即清退住宿人员;

对拆违实施部门认定为违法建筑 现场查看分隔情况,防火 隔墙是否存在门、窗、洞口,是否分隔完全. 的,应自行拆除或同意助拆,对不愿自行拆除的纳入全市违法建筑库,协调相 关部门联合落实强拆措施. 1.防火隔墙:防火隔墙上不应损,不得随意开设洞口,有管道穿越的区域应封 堵到位,不应有孔洞、缝隙. 对建筑内防火隔墙、防火 3.防火隔墙、防火卷帘、防火门、防火窗等防火分隔设施损坏的,必须及时修复或者更换. 2.疏散走道两侧隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层. 3.防火卷帘:应通过手动、自动的方式测试防火卷帘是否按原设计的逻辑关系 动作. 4.防火门:常闭式防火门不应处于开启状态;

常开式防火门不应用插销将门扇 卷帘、防火门、防火窗进 行逐个排查,对照标准查 看损坏情况.可通过吊顶 检修口查看防火隔墙分 固定在开启位置.防火门的闭门器、顺序器等组件应齐全完好. 隔情况. 5.防火窗:其外观应完好无损、安装牢固;

手动启动活动式防火窗的窗扇启闭 整治要求 检查标准 检查方法 控制装置,窗扇应能灵活开启,并完全关闭;

有密封要求的防火窗窗框密封槽 内镶嵌的防火密封件应牢固、完好. 3.楼梯间、前室常闭式防火门敞 1.防火门应具有自行关闭功能,双扇防火门用具有顺序自行关闭的功能.防火 开的,必须立即关闭并保持常 门关闭后应具有防烟性能. 逐个检查楼梯间、前室的 闭状态;

防火门闭门器、顺序 2.防火门标识应醒目,开启方向上无影响开启的障碍物;

常闭式防火门使用插 防火门,对照标准查看防 器损坏导致防火门不能自行关 销、门吸等物件不应处于开启状态;

常开式防火门不应用插销将门扇固定在开 火门情况. 闭的,必须及时修复. 启位置.防火门的闭门器、顺序器等组件应齐全完好. 5.管道穿越墙体处的孔洞、缝隙,竖向管道井与房间、吊顶 相连通的孔洞,楼层楼板的缝 隙防火分隔不严密的,必须用 防火材料填充或者封堵. 1.建........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)