编辑: 静看花开花落 | 2019-07-05 |
佛山市排污总量自动控制系统平台由市局统一筹建;
平台系统要求能够通过windows PC系统、移动系统进行访问,并根据权限实现市环保局、区环保局及企业端分级管理,系统包括管理部门服务端、企业现场端的软件开发. 4.1.2企业端设备 依托现有污染源自动监控系统,在企业端新增总量控制器、电动阀门(含电动执行装置)和电磁流量计,并通过数据通信链路与管理平台通信,实现排污总量控制. 4.2 企业端设备安装 4.2.1监测站房要求
1、新建站房或使用现有污染源自动监控系统站房安装企业端设备.
2、具体参照《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2007)5.2节实施. 4.2.2新增设备安装位置
1、总量控制器安装在站房内,安装位置应便于企业信息查询与操作.并具备独立的通信链路接入企业内部网络,公开企业环保信息.
2、采用明渠排放的企业,可加装管道,安装电动阀门和电磁流量计.设备安装顺序应遵循流量计安装要求,避免阀门影响流量计量精度.
3、排污口和管道应规范建设,满足电磁流量计的安装、维护和比对要求,同时提供电磁流量计工作状态信号.
4、电动阀门安装在企业的最终排污总管处,并设立明显标志.安装阀门和流量计涉及到土方、管道井工程时,遵循《水污染源在线监测系统安装技术规范》(HJ/T353-2007)要求.
5、使用新装电磁流量计向污染源自动监控系统报送流量数据.
6、总量控制器与电动阀门控制装置应可靠连接,确保对电动阀门有效控制. 4.3 数据有效性保证 4.3.1总量数据来源
1、已经安装污染源自动监控系统的企业,数据来源于污染源自动监控系统.未安装污染源自动监控系统的企业,按照要求安装.
2、排污总量系统建设依托现有污染源自动监控系统,数据来源于污染源自动监控平台. 4.3.2流量数据监测 污染源自动监控系统应使用电磁流量计作为流量采集设备,具备流量计维护与比对条件,并通过信号采集瞬时流量与累计流量,保证污染源自动监控流量数据的准确可靠. 4.4 总量控制器技术要求 4.4.1硬件要求
1、电源电压220V(正负10%);
频率50HZ(正负1%),具备防浪涌,防雷击功能.
2、工业级平板工控机,一体化不锈钢立柜,大于等于15寸液晶显示触摸屏幕、方便输入、2G内存;
具备至少2个USB接口,配备UPS电源.整体密封性能完好,外表喷刷防腐材料.
3、接线单元采用工业级接口,接线牢靠、方便,便于拆卸;
接线头应被相对密封,防治接线头腐蚀、生锈和接触不良.
4、不少于10个实时串口,(RS232/RS485),可分别设置通讯参数和通讯协议(至少兼容Modbus),可与多个现场检测仪表通讯.可扩展.
5、支持至少8路数字量输入;
不少于4路模拟量输入,采用不低于24位AD转换器件采集模拟信号,兼容0-20mA/4-20mA/0-5V/1-5V信号输入,采集精度误差≤0.3%.
6、支持开关量的输入不少于16路开编程开关量;
输出不少于8路可编程开关量;
7、数据存储单元具备断电保护功能,断电后所存储数据不丢失;
关键数据固化存储,重复擦写大于或等于50万次.
8、支持至少2个网络接口.
9、支持非接触式双界面CPU卡、支持射频读卡器、支持接触读卡器.
10、支持以下数据通信方式:1)无线传输方式,通过3G、GPRS、CDMA等无线方式与上位机通信;