编辑: 静看花开花落 | 2019-07-05 |
2)以太网方式,直接通过局域网或internet与上位机通信;
3)有线方式,通过电话线、IDSN或ADSL方式与上位机通信.
11、具备符合RS485电气规范的接口,采用Modbus协议,与在线监测仪表设备进行数据通讯,获取或写入数据. 4.4.2功能要求
1、负责现场数据的采集、就地显示、临时存储和上传,负责接收管理平台下传的数据,负责向现场设备写入数据.采用工控机一体化设备,现场数据存储量不少于1年.人机界面采用触摸屏,需要键盘输入时,显示虚拟全键盘触控输入.现场设备的数据采集和向现场设备写入数据采用485通讯方式,保证充分的扩展性(当需要增加其他数据源时,无需更新总量控制设备,只增加总线接入数量或增加串口).
2、采集功能:具有上传,下传模式.
3、可以通过GPRS网络或有线网络等多种网络与中心管理平台进行数据通信.
4、电源停电保护,在线式UPS,功率与各在线设备匹配,电池续航时间不少于20分钟.
5、总量控制器和电动阀门工作不正常时(例如掉电等)具有远程向中心平台报警,并将报警信息实时上传到监控中心.
6、可以存储充值记录、日统计数据、月统计数据、系统日志等多种信息,不少于1年存储量.
7、具有查询、控制、开关阀操作权限多层等级设置管理.
8、预设多种标准接口模块,包括RS485/RS232模块,预留接口具备扩展功能.
9、电流输出通道负载能力不小于500Ω以上,保证控制精度.
10、污染因子超标判定、达到报警限值判定、总量积算、超量判定、超预警值判定、排污费余额计算和判定.
11、现场采集的数据存储并上传,接受中心平台下传的数据、存储和向现场设备写入.
12、按照设定的条件控制阀门的开关,对非法改变阀门状态给出报警信息.
13、所有在线仪器仪表数据显示、各参数已用量和剩余量显示(数值、百分值和变色柱状图、饼图等)、报警. 4.4.3显示要求
1、显示企业总量排放信息,包括企业污染物流量数据10分钟排放值、小时排放值、日排放值、月排放值和年排放值;
企业污染物浓度数据小时排放值、日排放值;
企业污染物日排放总量、月排放总量和年排放总量;
污染物 当月排放比例 、 当年排放比例 和 剩余允许排放量 三类指标;
并显示当前阀门状态.
2、显示企业总量分配月计划、年计划信息.
3、支持组合条件数据查询,系统自动列出监测站位的相关信息,并显示该企业所有被监测因子的监测数据.当监测数据有超标情况时,自动以红色特殊图标加以标识,并记入超标日志内.
4、支持按条件查询指定时间段监测数据.包括:企业污染源自动监控系统监测数据,数据有效性审核标志、企业排放总量数据、企业基本生产工况信息等,查询结果支持多种显示方式.包括:曲线图、柱状图、圆饼图、折线图等.支持以表格形式显示查询结果.
5、能够自动生成预设的运行日报表、周报表、年报表;
提供污染源自动监控日报、月报、超标排放数据、流量数据、总量数据;
提供定期阶段报告和事件报告,报告内容包括偶发事件和报警事件.
6、支持报表导出,导出文件主要包括:XML格式、Office文档(EXCEL,WORD,ACCESS)及PDF文档,方便数据上报、归档、发布.
7、支持报警临界值设置:区域、企业报警信息及报警限值设置;