编辑: hgtbkwd | 2019-07-05 |
一、项目审批意见 根据报告表评价结论和贵溪市环保局初审意见,在认真落实《报告表》和本批复提出的各项生态环境保护措施要求后,该项目产生的不利环境影响能够得到减缓和控制.
因此,我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施.
二、项目建设内容 江西鹰潭铜都110kV输变电工程包括新建江西鹰潭铜都110kV变电站工程、110kV输变电线路工程.
(一)江西鹰潭铜都110kV变电站 站址位于铜都大道以北,规划二十四路以西交汇处,属贵溪市铜都区规划用地,距贵溪市人民政府约5.85km.站址中心经纬度为:东经117°13′55.91″,北纬28°20'55.52".变电站为全户内布置,主变容量为2*50MVA,110kV出线间隔4个,无功补偿为2*(3.6+4.8)MVar,站址围墙内占地面积为3100m2.
(二)110kV输变电线路工程 110kV铜雄、河铜线"π"接点为起点,铜都变110kV电缆终端为终点,拟建电缆线路亘长约4*0.09公里,采用四回电缆(按两双回敷设).线路工程建成后最终形成铜城~铜都Ⅰ、Ⅱ回110kV线路;
雄石~铜都110kV线路及铜都~河潭110kV光伏电站110kV线路.本工程导电缆采用ZR- YJLW03-Z 64/110 1*800型铜芯单芯电力电缆. 拟建项目工程总投资3522万元,其中环保投资约49.5万,环保投资占总投资1.41%.
三、项目建设要求 项目建设必须严格执行"配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 "的环境保护"三同时"制度;
项目设计、施工、招标文件应包括环保内容;
施工合同应明确环保条款和责任.
四、项目建设的污染防治措施及环境保护要求
(一)电磁辐射防护.严格落实防治工频电场、工频磁场等环保措施,确保变电站周围工频电场、工频磁场满足相应的标准限值;
加强有关变电站环保知识的宣传、解释和培训工作.
(二)变电站防护.变电站改造按相关规范和要求设计,防止破坏生态环境;
变电站产生的生活污水不对外排放,站址邻近区域应设警告标示.
(三)噪声污染防治.严格落实防治措施,确保声环境满足相应的标准限值.
(四)变压器油污染防治.按规范设立事故油池,防止非正常情况下造成的环境污染.产生的废变压器油等废物交由有资质的专业单位妥善处置,防止产生二次污染.
(五)生态保护及施工期环境保护.加强施工期的环境保护管理工作,认真落实施工过程中各项污染防治措施,避免施工扰民和对生态环境的破坏;
施工结束后,须做好塔基及临时占地生态恢复工作.
五、项目执行标准要求
(一)电磁辐射:工频电场强度、工频磁感应强度均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众曝露控制限制要求,即50Hz频率下,工频电场强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT.
(二)噪声:运行期变电站边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准;
变电站周边环境敏感点区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准;
输电线路位于工业园区区域的执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准,位于交通干线两侧区域的执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准;