编辑: huangshuowei01 2019-07-05
附件1 1.

机房专用空调机组的机械性能 1)外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;

信号灯、开关、测量显示装置布局合理. 2)操作及维修安全、方便. 3)结构工艺:部件排列合理、整齐;

导线颜色和截面合理,布放平整;

接插件牢固;

进出线符合工程需要;

具备抗震措施. 4) 标牌、标记:应平整清晰. 2.机房专用空调机组的电气性能 1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准 2)输入电压允许波动范围:220/380V +25% ( -25%,在此范围内要求机组正常工作 3)频率:50HZ ( 2HZ 4)具备缺相自动监测、保护、告警功能 5)具备相序错误自动切换,并保障正常工作功能 3.机房专用空调机组的适应环境 温度:室内 -10℃ ( +30℃ 室外 -30℃ ( +45℃ 湿度:≤95%RH 运行环境应保障冬季室外温度-21℃以下,正常启动制冷、加热运行.

4 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能 1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温度,具有制冷、除湿等功能. 2) 温度调节范围:+17℃ ( +28℃ 3) 温度调节精度: (1℃ (制冷量< 20KW)温度变化率< 5℃/小时 4) 温、湿度波动超限应能发出报警信号 5) 应为小温差出风温度设计,避免空调出风口近端设备凝露,避免过度除湿.

5 机房专用空调机组的机组性能 1) 应有较大的送风量,要求风量配比(风量/冷量) ≥200m3/kw. 2)机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,请提供机组总冷量、显冷量、显热比数据 显热比 ≥0.9 3) 机房专用空调应具有高效节能性,压缩机应采用高能效比的涡旋式压缩机,COP ≥ 3.1,并要求设计在室内机组内. 4)机房专用空调系统应具有高可靠性 运行应根据全年365天,每天24小时不间断运行设计 5) 机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时. 6)机房专用空调机组的噪音: 室内机组:距机组2米处自由空间声压级( 65dB(A) 室外机组:距机组2米处自由空间声压级( 55dB(A) 7) 机房专用空调的加热性能: 具备电子再热器 8) 机房专用空调的空气洁净度: 应安装中效空气过滤器,空气过滤器应便于更换,过滤网的过滤效率符合国标G3等级 9) 机房专用空调的控制系统: 大屏幕LCD全中文显示;

机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能;

能记录各主要部件的运行时间;

控制系统应具有多级密码保护功能;

保存20条以上故障告警信息;

具备内置电池,避免因系统断电导致告警记录及设定数据丢失;

具备2台机组轮流切换工作及故障切换的联机功能. 6.机房专用空调机组的监控性能 1)机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力 2) 系统应具有三遥性能 遥测项目:送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等 遥信项目:开/关机,电压、电流过高/低,回风温度过高/低,回风湿度过高/低,过滤器正常/堵塞,风机正常/故障,压缩机正常/故障等 遥控项目:空调开/关机 3)系统应具备通信接口 具备RS232和RS485(或RS422)接口,且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁);

协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》. 免费提供通讯协议. 3)设备运行参数的设置: 设备应具有智能判断功能,对于超常规的参数设置(错误命令),应能自动拒绝. 4)准确度 对三遥量: 开关量和控制操作准确度应达到 100%;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题