编辑: 人间点评 | 2019-07-06 |
2、投标响应文件递交截止时间:2014年月日上午9:30(北京时间)
3、地点:佛山市南海区桂城街道公共资源交易中心
4、地址:佛山市南海区桂城南港路10号桂城街道办事处南门右侧 十
二、采购代理机构的名称、地址和联系方式:
1、采购代理机构名称:广东华伦招标有限公司
2、采购代理机构地址:广州市广仁路1号广仁大厦六楼
3、采购代理机构联系方式: 项目联系人:黄小姐 联系
电话:020-83172166 财务联系人:李小姐 联系
电话:020-83172105 传真
电话:020-83172223 电子
邮箱:[email protected] 中标结果公示网站: http://www.gdhualun.com/ 第二部分 采购项目内容 第二部分 采购项目内容
一、供应商资格要求
1、具中华人民共和国独立法人资格;
2、具有环境污染治理设施运营(生活污水类或工业废水类)资质;
3、具有市政公用工程施工总承包叁级或以上资质且具有《安全生产许可证》;
4、本项目允许联合体投标,但联合体的单位成员不允许超过2家,且须经以环境污染治理设施运营(生活污水类或工业废水类)的单位作为联合体的主办方.
二、项目技术要求及内容
(一)项目背景 南海桂城地处南海东部,是南海中心城区,总面积84平方公里,东西两翼分别与广州、佛山两市的中心城区相连,南部接壤顺德和番禺.本项目位于南海区桂城街道林岳,现有村民1000户人家,为了彻底解决村民生活污水直排造成的环境污染,改善农村卫生环境,为村民提供人居和谐的环境.当地政府和村民都非常重视环保,要求把污水收集起来进行处理,经处理达标后排放. 拟建场地位于南海区桂城林岳南社村南面,其东面为农田,南面和西面为进村道路,北面为村民居,总占地约为648m2.,紧邻河涌,现状为一花苗用地,现状地面标高为黄海高程1.65米,污水处理站建成后地面标高为黄海高程2.300米,可用面积约648平方米,截污管网长度约985m.
(二)项目现状
1、进水水质 单位:毫克/升(色度、PH除外) 序号 基本控制项目 标准
1 化学需氧量(COD) 150~250
2 生化需氧量(BOD5) 60~130
3 悬浮物(SS) ≤100
4 阴离子表面活性剂
5 5 总氮(以N计) 15~30
6 氨氮(以N计) ≤20
7 总磷(以P计) 2.0~2.5
8 PH 6~9
2、 排放标准 2.1参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B排放标准. 单位:毫克/升(色度、PH、粪大肠菌群数除外) 序号 基本控制项目 标准
1 化学需氧量(COD)
60 2 生化需氧量(BOD5)
20 3 悬浮物(SS)
20 4 动植物油
3 5 石油类
3 6 阴离子表面活性剂
1 7 总氮(以N计)
20 8 氨氮(以N计) 8(15)
9 总磷(以P计) 1.0
10 色度(稀释倍数)
30 11 PH 6~9
12 粪大肠菌群数(个/L)
104 注:氨氮括号外数值为水温>
12℃、括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. 2.2恶臭及噪声标准 污水处理系统运营过程中恶臭必须达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-9323)二级标准相应标准值;
噪声达到《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)Ⅱ类标准(白天≤60分贝,夜间≤50分贝).
3、本项目的设计原则 3.1认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法规、规范、标准. 3.2根据污水水质和处理要求,合理选择工艺路线,要求处理技术先进,处理出水水质达标排放.运行稳定、可靠. 3.3设备选型要综合考虑性能、价格因素,设备要求高效节能,噪音低,运行可靠,维护管理简便. 3.4污水处理站平面和高程布置要求紧凑、合理、美观,实现功能分区,方便运行管理. 3.5污水经处理后按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)标准严格执行. 3.6根据本项目的处理规模、设计最终达到的排放标准等要求,来制定技术方案,在技术文件中列出实际所需的构筑物及其对应的设备/配件、安装材料等的数量,确保满足系统现场安装、布线的需求. 3.7充分考虑生活污水处理时产生的恶臭气味治理,尽量减少气味对周边居民的影响,采用活性碳吸附除臭,除臭后采用高空排放. 3.项目范围 3.1废水处理系统设计范围具体如下: 污水处理站集水池开始,到系统排放口为止;