编辑: 865397499 | 2019-07-06 |
6、配有设置键,移位键、数据键、复位键、可对各种参数进行设定和查询;
由于KKB0S采用MCU的E2PROM存储记忆技术,实现参数设定,断电后设定参数仍保存下来,无须再设定;
7、具有故障记忆功能,便于故障查询、分析;
8、具有RS485通信接口,开放式现场总线(Mod Bus协议等),给用户系统集成带来方便,便于用户实现智能化管理.
9、用户根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护 KKB0-G隔离型控制与保护开关电器
1、功能特点概述? ???KKB0-G隔离型控制与保护开关电器适用于电动机电路和配电电路中电源的隔离,既可满足主电路隔离的要求,也可满足控制回路隔离的要求,并可通过分合位置指示器(操作旋钮)清楚的显示其状态.模块的主要参数同KKB0标准型.
2、隔离锁 KKB0隔离型控制与保护开关电器在手柄处于隔离位置时,具有锁扣装置,可以加挂锁. *挂锁由用户自备?
3、KKB0-G隔离型控制与保护开关电器的派生系列产品如下: 消防隔离型控制与保护开关电器KKB0-FG 通讯隔离型控制与保护开关电器KKB0-TG 隔离漏电型控制与保护开关电器KKB0-GL 配电隔离型控制与保护开关电器KKB0-G 隔离型双速电机控制器KKB0-GD 隔离型可逆电机控制器KKB0-GN 隔离型星三角减压启动控制器KKB0-GJ 隔离型自藕减压启动控制器KKB0-GZ? KKB0-B消防型 控制与保护开关电器
1、功能特点概述? ??? KKB0-F消防型控制与保护开关电器主要用于交流50Hz(60Hz)、额定电压至690V、额定电流自0.25A至125A的消防系统中,能够接通、承载正常条件下包括规定的过载、过流条件下的电流,实现 只报警、不跳闸的功能 ;
且能够接通、承载和分断非正常条件下的电流(如短路电流),实现 报警+跳闸 .
2、主要参数及应用说明 2.1 模块的主要参数同XCPS标准型. 2.2 应用说明? ????在实际运行中突然断电将导致比过负荷损失更大的电动机,不宜装设过负荷保护.这些负荷有消火栓水泵、喷洒泵、防排烟风机等.如果装设过负荷保护器,当发生火灾时,过负荷保护器动作,消防类设备不能正常运行,耽误灭火时机,损失可能更惨重.如装设过负荷保护,可使过负荷保护作用于报警信号,提醒值班人员检查、排除故障. 2.3 附件说明:? ??? KKB0-B消防型控制与保护开关电器配与其它模块实现故障时只报警不跳闸的独特功能.KKB0-B消防型控制与保护开关电器在过载过流等故障时(短路除外)开关面板指示灯显示相应故障的同时,输出一对报警触点201.202(常开点,故障报警时闭合) ?
3、KKB0-B消防型控制与保护开关电器的派生系列产品如下: 消防隔离型控制与保护开关电器KKB0-BG? 配电消防型控制与保护开关电器KKB0-LB 消防通讯型控制与保护开关电器KKB0-BN KKB0-L漏电型 控制与保护开关电器
1、功能特点概述 KKB0-L漏电型控制与保护开关电器是通过内置的零序互感器来测量电机运转于接地故障情况,以零序电流的大小来判断是否启动漏电保护功能.
2、漏电设定值 漏电100mA时,KKB0动作时间≤0.2S;
漏电电流值可根据用户需要按设定值序号自行设定,设定值序号对应的漏电电流值见下表
3、设定举例说明 KKB0-45L、漏电电流值400mA
4、运行说明 KKB0-L漏电型控制与保护开关电器运行时三相电流与漏电电流循环显示,方便用户查看负载漏电情况.