编辑: 思念那么浓 | 2019-07-06 |
我局针对自身监管特点,在HJ/T 212-2005的基础上进行了通讯协议补充修正,修正内容如下: 规范化历史数据上报、现场数采仪内数据保存时间,以减少现场数采仪与系统平台的统计误差. 平台历史数据时间间隔为5分钟1条,要求上报数据内的时间点必须为:分钟可整除5,秒数据必须为0的方式.即当天第一条数据的时间为: 00:00,第二条数据的时间为05:00,如此类推. 取消 实时设备状态(指令:2021);
将 动力设备状态 叠加于 实时污染数据(指令:2011)中,动力设备标示格式为: DL01..XX ,数据以DL开头,标号为2位10进制数值.实时数据中的数值为设备实时开关状态:1为开机,0为关机.如1号设备上报实时开机情况: DL01=1,各动力设备间以";
"分号隔开. 例,实时数据上报: 类别 项目 示例/说明 自动上报 现场 上传污染物实时数据 ST=32;
CN=2011;
PW=123456;
MN=88888880000001;
CP=&&DataTime=20040516020111;
B01_Rtd=100;
011-Rtd=1.1,011-Flag=N;
001-Rtd=7.2,001-Flag=N;
DL01=1;
DL02=0;
DL03=1&& 说明 ST=32 排放口类型为32 CN=2011 通讯类型为实时数据上报 PW=123456 通讯密码 MN=8888888800000001 通讯MN码,排放口唯一编号 CP=&&……&& 上报内容 DateTime=20040516020111 上报数值时间,在实时记录中,上报时间仅做参考,数值将以平台时间为准进行保存. B01_Rtd=100 实时水流量为100m3/h 011-Rtd=1.1,011-Flag=N 实时COD值为1.1mg/L ,状态为N(正常) 001-Rtd=7.2,001-Flag=N 实时pH值为7.2,状态为N(正常) DL01=1 1号动力设备状态为1(开机) DL02=0 2号动力设备状态为0(关机) DL03=1 3号动力设备状态为1(开机) 通讯协议中黑体部分为在原HJ/T212-2005中新增协议示例. 现场端增加动力设备历史数据保存功能,与浓度、流量数据一致,采用5分钟1条历史数据的方式保存. 增加现场端动力设备历史数据上报 将 动力设备状态 叠加于 历史污染数据(指令:2051)中,动力设备标示格式为: DL01..XX ,数据以DL开头,标号为2位10进制数值.历史数据中的数值为设备在5分钟内的开机率,开机率以2位小数表示,1为最大(5分钟内全开机),0为最小(5分钟内没开机),如1号设备在5分钟内开了2分钟,其开机率为 2÷5=0.4: DL01=0.4,各动力设备间以";
"分号隔开. 例,5分钟历史数据上报: 类别 项目 示例/说明 自动上报 现场 上传污染物实时数据 ST=32;
CN=2051;
PW=123456;
MN=88888880000001;
CP=&&DataTime=20040516020111;
B01_Rtd=100;
011-Avg=1.1,011-Flag=N;
001-Avg=7.2,001-Flag=N;
DL01=1;
DL02=0.4;
DL03=0&& 说明 ST=32 排放口类型为32 CN=2051 通讯类型为历史数据上报 PW=123456 通讯密码 MN=8888888800000001 通讯MN码,排放口唯一编号 CP=&&……&& 上报内容 DateTime=20040516020500 上报数值时间,必须使用以标准5分钟间隔的格式化时间进行上报及储存.2004年5月16日2点05分B01_Rtd=100 5分钟内平均水流量为100m3/h 011-Avg=1.1,011-Flag=N 5分钟内平均COD值为1.1mg/L ,状态为N(正常) 001-Avg=7.2,001-Flag=N 5分钟内平均pH值为7.2,状态为N(正常) DL01=1 1号动力设备在5分钟内开了5分钟 DL02=0.4 2号动力设备在5分钟内开了2分钟 DL03=0 3号动力设备状态为在5分钟内无开机 通讯协议中黑体部分为在原HJ/T212-2005中新增协议示例. 现场端数据采集器可通过互联网、VPDN(无线3G城域网)进行数据报送. 数据采集器供应商在将其数据采集器接入到汕头市环境保护局前,必须向汕头市环境保护局监察分局提交《汕头市污染治理设施数据采集器接入申请表》,当我局收到申请表后将为该排放口设备分配MN码及数据上报密码、地址等信息.