8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 建设项目基本情况 项目名称 唐山国义特种钢铁有限公司高炉冲渣水余热回收冬季供暖工程 建设单位 唐山市古冶区盛唐热力有限公司 法人代表 杜旭明 联系人李丞 通讯地址 河北省唐山市古冶区群英道东段建筑楼 联系电话
13315528886 传真邮政编码
063000 建设地点 起点为唐山国义特种钢铁有限公司厂区至吕家坨南小区锅炉房、吕家坨风井锅炉房、吕家坨东工房锅炉房、范各庄85锅炉房、范各庄77锅炉房、范各庄中锅炉房. 立项审批 部门 唐山市古冶区发展改革局 批准文号 古发改核字[2017]9号 建设性质 新建 行业类别 及代码 热力生产和供应D4430 占地面积 (平方米) ―― 绿化面积(平方米) ―― 总投资 (万元)
15590 其中:环保 投资(万元)
50 环保投资占 总投资比例 0.32% 评价经费 (万元) 预期 投产日期 2017年12月 工程内容及规模: 项目背景 城市集中供热是城市重要基础设施之一,是节约能源、减少环境污染的重要措施之一. 当前城市规模不断发展,古冶区南外环南侧的各社区还由分散的小锅炉房供热.由于距离城区的集中供热热源较远,且管线需穿过采煤塌陷区,所以始终未纳入城区集中供热管网.2016年新成立的古冶区盛唐热力有限公司积极开发范吕社区周边工业余热.与位于范吕社区腹地的唐山国义特种钢铁有限公司达成协议,利用其冲渣水余热回收为范吕社区供热.因此投资15590万元建设唐山国义特种钢铁有限公司高炉冲渣水余热回收冬季供暖工程项目. 唐山国义特种钢铁有限公司成立于2005年,占地1109亩,员工2550余人,公司现有600m?高炉两座,1080m?高炉两座,60吨转炉两座,两条钢坯连铸生产线,生产各种钢坯.在建2座200m2烧结机,2座10m2球团竖炉,2座120t转炉,一条方坯、一条板坯连铸生产线,一条大型材和一条板材生产线,2座20000m3/h制氧机等相应配套辅助工程,一期建设生产 150万吨规模.公司现有烧结、炼铁、球团、炼钢、连铸坯生产线,生产钢坯200万吨,销售收入70多亿元. 公司厂区现有4座高炉,分别为2座600m?高炉(1#、2#高炉)和2座1080m?高炉(3#、4#高炉),合计高炉冲渣水量约为9960m?/h.四座高炉冲渣工艺均为平流沉淀法,冬季渣水温度约为75℃. 600m?高炉(1#、2#高炉)共用一座冲渣池,每座高炉单独配置一套冲渣系统;
1080 m?高炉(3#、4#高炉)共用一座冲渣池,每座高炉单独配置一套冲渣系统.目前这4座高炉的冲渣水余热尚未被利用,余热随挥发的蒸汽及冷却塔放散掉,对厂区的整体环境造成影响. 由于高炉冲渣水作为一种低温废热源,具有温度稳定、流量大的特点,现考虑通过增加换热设备将高炉冲渣水热能置换出来,用于范吕社区采暖.改善厂区环境的同时,也使高炉冲渣水的热量得到充分合理的利用.
2、项目概况 (1)项目名称:唐山国义特种钢铁有限公司高炉冲渣水余热回收冬季供暖工程项目;
(2)建设单位:唐山市古冶区盛唐热力有限公司;
(3)行业类别:D-4430热力生产和供应 (4)建设地点:唐山国义特种钢铁有限公司厂区600m?高炉区建设2个冲渣水余热利用取热站,1080m?高炉区建设2个冲渣水余热利用取热站,1座供热首站,以及与其相连接的冲渣水管道、供暖管道、蒸汽管道、冷凝水管道、首站到各小区一次线及热力站;
唐山国义特种钢铁有限公司厂区内以及厂区到各小区地下管道. (5)工程投资:总投资15590万元,其中环保投资50万元,占总投资的0.32%;
(6)供热介质:本项目供热区域内热负荷为工业热负荷和民用采暖热负荷,利用唐山国义特种钢铁有限公司高炉冲渣水回收的余热进行供热;
(7)建设工期:2017年6月~12月.
3、工程内容及规模 本项目工程: 厂内:1#、2#
600 m?高炉各建一座取热站;
3#、4#
1080 m?高炉各1个取热站.每台取热站配置2台换热器.
1、2#高炉共用一座冲渣池;
3、4#高炉共用一座冲渣池.空压机房西侧布置一座供热首站. 厂外蒸汽管网总长度约12200米,其中DN800蒸汽管道展开长度约9650米,DN700管道约1400米,DN500管道约650米,DN450管道约700米,DN300管道约1200米,DN250管道约250米,DN150管道约150米. 厂外回水管网总长度约12400米,其中DN250回水管道展开长度约9650米, DN200管道约1550米,DN150管道约700米,DN125管道约500米. 本工程主要建设内容见下表. 表1 项目建设一览表 序号 工程建设内容 数量
1 600高炉冲渣水取热站 2座21080高炉冲渣水取热站 2座3供热首站 1座4厂内热水管网 DN800长600m
5 厂内蒸汽管网 DN250长500m
6 厂外供热管网一次线DN800-DN300 12570米7小区热力站 6座
4、热力来源及供热介质/参数 唐山国义钢铁公司厂区现有4座高炉,分别为2座600m?高炉(1#、2#高炉)和2座1080m?高炉(3#、4#高炉),合计高炉冲渣水量约为9960m?/h.四座高炉冲渣工艺均为平流沉淀法,冬季渣水温度约为75℃. 600m?高炉(1#、2#高炉)共用一座冲渣池,每座高炉单独配置一套冲渣系统;
1080 m?高炉(3#、4#高炉)共用一座冲渣池,每座高炉单独配置一套冲渣系统.目前这4座高炉的冲渣水余热尚未被利用,余热随挥发的蒸汽及冷却塔放散掉,对厂区的整体环境造成影响. 本项目利用冲渣水工业余热作为热源,最终可实现回收余热约50MW,根据《城镇供热管网设计规范》(CJJ34-2010)及古冶区范吕社区的实际情况,按居住区综合热负荷指标62.3w/m2测算,可满足建筑面积约80.2万m2的住宅集中供暖.相比以燃煤锅炉作为采暖热源一个采暖期可减少耗煤,折合标准煤14007吨. 600m3高炉换热器,单台换热器换热量为13.2MW,设计约20%的裕量.换热器型号FBN3215-0.8-40GP6M,传热元件材质2205,其余与冲渣水接触材质304. 一次水:设计压力:1.6MPa;
设计压力降:30 KPa;
二次水:设计压力:1.0 MPa;
设计压力降:90 KPa;
1080m3高炉换热器,单台换热器换热量为8.5MW,设计约20%的裕量.换热器型号FBN2185-0.8-40GP6M,传热元件材质2205,其余与冲渣水接触材质304. 一次水:设计压力:0.6 MPa;
设计压力降:30 KPa;
二次水:设计压力:1.0 MPa;
设计压力降:90 KPa. 补热换热器作为备用热源,在冬季供暖期间高炉休风、冬季极端温度冲渣水热量不足,满足不了热力公司要求的二次水供水温度时,采用蒸汽补充热量,满足供暖要求.换热蒸气来源可通过国义厂区蒸汽管网供给.汽水换热器的补热时间按30天考虑,供热首站设计最大蒸汽消耗量~24t/h,选用2台卧式管壳式汽水换热器. 单台........