编辑: 戴静菡 2019-07-06

③删除:删除曲线;

④连续;

连续显示曲线;

⑤历史:查看历史曲线;

⑥当前:显示当前的曲线;

1.7程式设定 图2中点击 程式设定 ,进入程式设定画面. 图13 ①程式编辑:进入程式编辑画面. ②循环:进入程式和程式段循环设定画面. ③档案管理:进入设置程式或程式段的复制和删除的画面. ④讯控:对TS信号的设置;

⑤待机:进入设置待机动作的画面;

⑥实验标题:进入设置实验名的画面;

1.7.1程序编辑 在图13中点击 程式编辑 进入程式编辑画面. 图14 ①程式编号:设定欲设定的程序组 (1~120) ;

②段数:如要插入或删除程式段,就点击相应的程式段号进行插入和删除;

③温度:设置所要运行的程式温度;

④时间:设置程式段连续运行的时间. ⑤ TS:TS信号设置;

例:怎样设置时间: 1小时 → 1.00;

30分钟 → 0.30;

1分钟 → 0.01;

关闭 → -0.01. TS

1、 TS

2、 TS

3、 TS4:设定 TS1,TS2, TS3,TS4 是否动作. 上页: 上4段段数的页面. 例: 段97~段99→往上→段92~段96→段88~段92……→段1~段4. 下页:下4段段数的页面. 例: 段1~段4→往下→段5~段8→段9~段12…… →段97~段99. 插入:插入程序段. 删除:段删除. 1.7.2循环 在图13中点击 循环 ,进入循环设定画面 图15 ①程式编号:设置所要循环的程式编号(1~120);

②全部循环:设置全部循环的次数(0~999);

注:设定为0时,表示无限次循环. ③连结:程式执行完后可连结另一组程式(0~99);

④开始:设置部分段循环运行开始的程式段(0~99);

⑤结束:设置部分段循环运行结束的程式段(0~99);

⑥次数:设置部分段循环运行的循环次数(0~99);

注:设定为0时,表示不循环. 1.7.3档案管理 在图13中点击 档案管理 进入档案管理画面. 图16 ①源编号:程序组的复制,从原始的程序组复制到目标程序组;

②目标编号:输入目标程式组名;

③复制实行 :于所有的设定好后请按实行键确认;

④程式组删除:设定哪一个程序组要删除;

⑤实行结果:成功/失败;

1.7.4讯控 图17 1.7.5待机设定 图18 待机设定:选择待机功能开/关. 温度区域:设定温度等待范围. 待机时间:设置等待的时间. 例如: 设SP=90℃,温度等待区域=5℃,等待区域就是85℃~95℃,等待时间=1H;

如果PV在等待时间结束前到达等待区域,执行下一 段;

如果PV在等待时间结束前还没到达等待区域,就继续等待直到等待时间结束或到达等待区域才执行下一段.它要同时满足等待区域和等待时间两个条件. 图19 1.7.6实验标题 图20 注: 可以设定试验名称,使用方法如下:点击欲设定程式组后面的框格,出现以下画面;

图21 例如编写kingray1 k :5 → TOG →k(利用TOG键切换英文字母) i :4 → TOG → i n :6 → TOG → n g :4 → TOG → g r :7 → TOG → r a :2 → TOG → a y :8 → TOG → y 空格键

1 :1 → TOG →

1 确认:按ENT键就可 1.8画面设定 在图2中点击 画面设定 进入画面设定画面. 图22 TUNING:显示和隐藏 T-AT , H-AT ;

亮度调整:调节设备的明暗度;

........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)