编辑: 252276522 2019-07-06

Tbm(t)、Tdm(t)―――混凝土浇筑体中部达到最高温度时,其块体上、下表面的温度;

Tmax――混凝土浇筑体内的最高温度;

Tmax(t)――龄期为t时,混凝土浇筑体内的最高温度;

Tq――混凝土达到最高温度时的大气平均温度;

T(t)――龄期为t时,混凝土的绝热温升;

Ty(t)――龄期为t时,混凝土收缩当量温度;

Tw(t)――龄期为t时,混凝土浇筑体预计的稳定温度或最终稳定温度;

ΔT1(t)――龄期为t时,混凝土浇筑块体的里表温差;

ΔT2(t)――龄期为t时,混凝土浇筑块体在降温过程中的综合降温差;

ΔT1max(t)――混凝土浇筑后可能出现的最大里表温差;

ΔT1i(t)――龄期为t时,在第i计算区段混凝土浇筑块体里表温度的增量;

ΔT2i(t)――龄期为t时,在第i计算区段内,混凝土浇筑块体综合降温差的增量. 2.2.2 计算参数及其他 H(τ,t)――在龄期为τ时产生的约束应力延续至t时的松弛系数;

K――防裂安全系数;

k――不同掺量掺合料水化热调整系数;

k

1、k2――粉煤灰、矿渣粉掺量对应的水化热调整系数;

M

1、M2……M11――混凝土收缩变形不同条件影响修正系数;

Ri(t)――龄期为t时,在第i计算区段,外约束的约束系数;

n――常数,随水泥品种、比表面积等因素不同而异;

――水力半径的倒数;

α――混凝土的线膨胀系数;

β――混凝土中掺合料对弹性模量的修正系数;

β

1、β2――混凝土中粉煤灰、矿渣粉掺量对应的弹性模量修正系数;

ρ――混凝土的质量密度;

――在标准试验状态下混凝土最终收缩的相对变形值;

(t)――龄期为t时,混凝土收缩引起的相对变形值;

λ――掺合料对混凝土抗拉强度影响系数;

λ

1、λ2――粉煤灰、矿渣粉掺量对应的抗拉强度调整系数;

σx(t)――龄期为t时,因综合降温差,在外约束条件下产生的拉应力;

σz(t)――龄期为t时,因混凝土浇筑块体里表温差产生自约束拉应力的累计值;

σzmax――最大自约束应力.

3 基本规定 3.0.1 超长混凝土结构应采取必要措施,宜少设或不设结构永久分缝. 3.0.2 超长无缝混凝土结构施工前,应收集当地当期环境和气象情况,做好各项施工准备工作. 3.0.3 采用超长无缝混凝土结构施工时,设计方案宜与施工单位协商确定. 3.0.4 施工单位应根据超长无缝混凝土结构工程设计图纸,编制施工方案,履行审批手续,并提请监理单位、建设单位会签认定. 条文说明:本条界定了本规程应用时应结合工程设计图纸,合理编制施工方案.根据工程实践经验表明,浇筑混凝土结构分块大小、浇筑混凝土的温控以及混凝土养护等相关措施,是控制混凝土早期收缩产生裂缝的有效手段,因此合理的施工顺序及施工措施是应用本规程的重点内容. 3.0.........