编辑: glay 2019-07-06

第四章 桥梁工程

第一节 施工准备工作 了解:施工测量的主要内容及要求;

预制场地的要求.

熟悉:施工组织设计的审批要点;

桥梁工程材料及混凝土、钢筋混凝土、预应力混凝土等各种混合料的质量要求. 掌握:大、中桥台和基础位置的定位测量方法;

施工进度安排的合理性和可行性;

施工能力的适应性.

1、结构混凝土工程

01 集料 1.一般要求 (1)集料应清洁、竖硬、坚韧、耐久、无外包层、匀质,并不含结块、软弱或片状颗粒,无粘土、尘土、盐、碱、壤土、云母、有机物或其他有害物质.必要时,集料应予清洗和过筛,以除去有害物质. (2)不同来源的集料不得混合或储存在同一料堆,也不得交替使用在同类的工程中或混合料中. (3)用于混凝土的水泥、集料及掺加剂等,应分别进行含碱量试验,尽量避免使用可能发生碱―集料反应(AAR)集料.在非含碱环境中,如果必须采用此类集料时,应按规范要求,选用碱含量小于0.6%的低碱水泥,并限制混凝土中的总碱量.对一般桥涵不宜超过3.0kg/ m3;

对特殊大桥、大桥和主要桥梁不宜大于1.8kg/ m3;

在含碱环境的混凝土中,不得使用此类集料. 2.细集料 (1)细集料应由颗粒竖硬、强度高、耐风化的天然砂构成,经监理工程师批准,也可由质量占50%的用硬质岩石加工的机制砂与天然砂组成. (2)按细度模数(Mx)将砂分组如下: 粗砂Mx =3.7~3.1;

中砂Mx =3.0~2.3;

细砂Mx =2.2~1.6 在混凝土配制时应同时考虑砂的细度模数和级配情况,细度模数的计算可按《公路工程集料试验规程》(JTJ 058―2000)第5章的规定执行. (3)细集料的级配范围、坚固性、杂质的最大含量应符合表410-

1、表410-2及表410-3要求,试验应按《公路工程集料试验规程》(JTJ 058―2000)进行. 细集料配范围表 表410-1 筛孔尺寸(mm) 级配区Ⅰ区Ⅱ区Ⅲ区累计筛余(质量%) 10.00

0 0

0 5.00* 10~0 10~0 10~0 2.5 35~5 25~0 15~0 1.25 65~35 50~10 25~10 0.63* 85~71 70~41 40~16 0.315 95~80 92~70 85~55 0.16* 100~90 100~90 100~90 注:①混凝土中细集料的级配范围应符合表410-1任一区. ②表中除带有*号筛孔外,其余各筛孔累计筛余允许超过分界线,但其总量不得大于5%. ③Ⅰ区砂宜提高砂率以配低流动性混凝土,Ⅱ区砂宜优先选用以配不同等级混凝土,Ⅲ区砂宜适当降低砂率以保证混凝土强度. ④对于高强泵送混凝土用砂宜选用中砂,细度模数为2.9-2.6,2.5mm筛孔的累计筛余量不得大于15%,0.315mm筛孔的累计余量宜在85%-92%范围内. 砂的坚固性指标 表410-2 混凝土所处的环境条件 循环后的质量损失(%) 混凝土所处的环境条件 循环后的质量损失(%) 在寒冷地区室外使用,并经常处于潮湿或干燥交替状态下的混凝土 ≤8 在其他条件下使用的混凝土 ≤12 注:①寒冷地区系指最寒冷月份的平均温度为0~ -10℃且日平均温度≤5℃的天数不超过145d的地区. ②对同一产源的砂,在类似的气候条件下使用已有可靠的经验时,可不做坚固性检验;

③对于有抗疲劳、耐磨、抗冲击要求的混凝土用砂,或有腐蚀介质作用或经常处于水位变化区的地下结构混凝土用砂,其循环后的质量损失率应小于8%. 细集料杂质量大含量 表410-3 混凝土级别≥C30

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)