编辑: huangshuowei01 | 2019-07-06 |
000 kW设计,加大了电动机的轴径,因为要与原有调速装置配套,所有没有改变电气参数.新电动机投入运行后仍有共振区,只是范围缩小了,为1 100~1
200 r/min和1 250~1
350 r/min.如果需要这两个转速区的风量,只需将转速提高到共振区以上,并通过二氧化硫风机进口阀门的开度来调节,当然,这样会增加电耗. 3变速器的改造及效果 2007年9月,开始进行富氧密闭鼓风炉改为富氧侧吹熔池熔炼炉的工作.2008年2月,富氧侧吹熔池熔炼炉投产.这时转化进口烟气量增加,二氧化硫风机升压也增加,电动机开串级调速运行,在1 250~1
350 r/min有一个共振区,并且节能效果也不明显,所以二氧化硫风机电动机开全速运行,通过二氧化硫风机进口阀门的开度来调节风量. 2008年2月至2009年3月,根据富氧侧吹熔池熔炼炉开车后转化进口烟气量和二氧化硫浓度及转化热量平衡情况,先后对Ⅱc、Ⅱb、Ⅱa、Ⅳb换热器进行了改造,二氧化硫风机出口压力由~32 kPa降为~26 kPa.这时,通过检查串级调速装置并进行分析,要恢复串级调速装置不仅投资大,而且还存在电动机共振问题.通过二氧化硫风机进口阀门的开度来调节风量将增加电动机的电耗.为减少电动机的电耗,在不调节电动机转速的条件下,最有效的办法是重新制作二氧化硫风机叶轮.但是制作风机叶轮的价格为整台风机造价的20%以上,至少要60万元.如果风机叶轮不动,调整变速器的速比,二氧化硫风机的效率比重新制作风机叶轮低2%左右.由于1#二氧化硫风机的变速器已使用7年,局部出现明显磨损,也需要更新.经过计算并与风机制作厂家协商,将变速器的速比由3.053调整为2.775,二氧化硫风机转速由4
533 r/min降为4
120 r/min;
将变速器低速轴的大齿轮和高速齿轮轴更换,壳体不变,只花了17万元. 改造后的1#二氧化硫风机在2010年2月投入使用,二氧化硫风机电动机的消耗功率由1
166 kW降为958 kW,每天节电4
992 kWh,全年按330天计算,电费按0.65元/kWh计算,共节约107.08万元.并且,使二氧化硫风机进口阀门的开度增大,降低了烟气通过进口阀的速度,减少了高速烟气通过进口阀时产生的噪音量.
4 结论 对晶闸管串级调速装置运行过程中出现的问题进行分析,并采取了相应的措施以后,确保了二氧化硫风机的安全运行,满足了工艺的要求. 参考文献 [1] 张均杰,王旭光,郑东. 带串级调速装置的风机系统的使用与改进[J]. 硫酸工业,2002(1):25-28. [2] 王举良,张均杰,王旭光. 硫酸转化双圆缺型列管式换热器的改造实践[J]. 中国有色冶金,2010,39(2):48-51.