扬州市建筑工程施工图 设计文件审查意见书 意见书编号: 10161-(2011)591 项目名称: 恒光国际大厦 审查机构: 扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁书日期: 2011年11 月29 日 江苏省建设厅制 扬州鹏飞置业发展有限公司: 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的恒光国际大厦项目 施工图设计 文件进行了审查,形成审查意见附后.

请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审. 二O一一年十一月二十九日 (审查机构公章) (附14页审查意见) 项目概况 项目名称 恒光国际大厦 建设单位 扬州鹏飞置业发展有限公司 项目地址 扬子江北路与四望亭路西北侧 建筑面积 32413.92 M2 建筑总高度 38.7 M 建筑层数 地下1层,地上9层 耐火等级 二级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 ―― 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2011-11-04 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 资质等级 甲级 设计单位 深圳市中航建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查. (勘察)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处.

(二)无违反"强标"之处. 设计人 嘉峰晓 专业负责人 戴冕 审核人 王教辉 注册师 王美均 执业印章号 100600-AY009 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 杨朝红 认定证书号 10161-G1002 日期审查人 认定证书号 2011.11.29 建筑节能专项审查意见表 建筑专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)违反"强标"之处:

1、本工程为甲类建筑,应设置可再生能源利用系统.设计不符合DGJ32/J96-2010第7.0.1条规定(同时有使用热水的要求,应使用太阳能热水系统,此情况尚应符合DGJ32/J96-2010第7.0.2等条的规定).

(三)设计深度及其它:

1、建议墙体不使用玻璃面板作为防火隔离带保温材料;

外墙保温材料、屋面保温材料、底面接触室外空气的架空板或外挑楼板等不应使用挤塑板、聚苯乙烯泡沫塑料等保温材料.设计不符合《江苏省公安厅消防局文件》苏公消【2011】29号文件的规定.

2、节能专篇应交代建筑的体型系数;

设计方法应为"性能性指标法";

应交代本工程按照"甲类建筑"设计;

结构形式应为"框架结构";

使用LOW-e玻璃应交代透光性能.

3、计算书中所选用的保温材料的修正系数应符合DGJ32/J96-2010的附录的规定.

4、计算书中交代本工程外窗、外墙、屋顶、地上采暖空调地下室顶板不满足标准要求,实际外窗的遮阳、地上采暖空调地下室顶板的热工性能不满足标准要求,所以本工程可以权衡判断.

5、外墙2材料做法表中所选的材料和厚度,应与计算书、节能专篇保持一致.

6、设计交代节能设计大样图见建施52-60,实际未见节能大样图,设计应补充此部分图纸,包括建筑冷桥、窗小面等.

7、本工程外墙幕墙面积较大,窗墙比计算应符合实际情况.

8、外墙节点详图应表达保温层构造. 给排水专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)违反"强标"之处:

1、用水点压力大于0.20MPa给水管未设减压设施,设计设计不符合DGJ32/J 96-2010,6.2.3要求. 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

13 审查人 何伯海、张蔚东 节能专项审查号 10161-J

07、10161-J17 审查人 徐静、王奇 节能专项审查号 审查人 丁渝靖、李加恩 节能专项审查号 10161-J

18、10161-J19 日期审查人 孔静、刘悦 节能专项审查号 10161-J

07、10161-J14 2011.11.29 建筑节能专项审查意见表

2、五~九层酒店客房为不同的产权单位,应单独设冷热水计量水表,设计不符合DGJ32/J 96-2010,8.3.1要求.

3、本工程水表未设置通讯接口,不符合,DGJ32/J96-2010第4.3.6和4.3.7条规定. 电气专业:

(一)违反"强条"之处:

1、节能设计专篇中商业、客房、客房走廊、餐厅、门厅等二次设计场所LPD值要求不符合DGJ32/J96-2010第5.2.1条.地下部分配电装置室,地下至三层、九层屋面部分排风机房、空调机房LPD不符合GB50034-2004表6.1.7条.

(二)违反"强标"之处:

1、供电进线处的功率因数不符合DGJ32/J96-2010第5.1.5.1条.

2、低压无功补偿装置仅有三相补偿,不符合DGJ32/J96-2010第5.1.5.3条.

3、旅馆的大堂、电梯间及客房走廊等场所未采用夜间定时降低照度的时序自动控制装置,不符合DGJ32/J96-2010第9.4.3条.

4、未设能耗监测系统,不符合DGJ32/J111-2010第3.0.1条.计量表设置及选型不符合该规范第4.3.

1、4.3.4条.能耗监测系统设计深度应按《江苏省新建公共建筑能耗监测系统设计编制深度规定》完善到位(包括专项说明、系统图、设备材料表等). 暖通专业:

(一)无违反"强条"之处.

(二)违反"强标"之处:

1、风管的最小热阻