编辑: huangshuowei01 2019-07-06
附件1 中国疾病预防控制中心昌平园区中央空调机组 维护保养采购项目的技术要求

一、项目概况 中国疾病预防控制中心昌平园区现有五台约克牌中央空调机组,其中两台螺杆式冷水机组,三台离心式冷水机组.

在2012 年运行过程中的日常检查维护过程中发现,机组运行存在异常,后经检测发现是机组的 冷凝器压力异常,为保证正常使用,需要对每台机组进行除垢清理,并按照机组使用要求补充少量制冷剂.

二、技术要求

(一) 冷水机组 设备参数 名称 品牌 型号 参数 1# 螺杆机组 约克 YORK-YBWC 单台制冷量 853KW 、冷冻水温度 7-12 ℃ 2# 螺杆机组 约克 YORK-YBWC 单台制冷量 853KW 、冷冻水温度 7-12 ℃ 1# 离心机组 约克 YORK-YK 单台制冷量 3525KW 、冷冻水温度 7-12 ℃ 2# 离心机组 约克 YORK-YK 单台制冷量 3525KW 、冷冻水温度 7-12 ℃ 3# 离心机组 约克 YORK-YK 单台制冷量 1758KW 、冷冻水温度 7-12 ℃

(二)维护保养项目明细 机组号 维护内容 型号 数量 1# 、 2# 螺杆机组 1# 、 2# 、 3# 离心机组 除垢 按约克机组除垢流程

5 台1# 、 2# 螺杆机组 补充制冷剂 约克牌 R22 每台

3 瓶, 每瓶 22.7Kg

6 瓶1# 、 2# 、 3# 离心机组 补充制冷剂 约克牌 R134a 每台

5 瓶, 每瓶 13.6Kg

15 瓶

(三)维护保养地点:北京市昌平区昌百路155号,中国疾病预防控制中心制冷站及综合楼中央空调机房.

三、验收标准及质量要求

(一)必须按照约克空调机组清洗流程进行,避免影响其它功能以及损坏其它设备;

所用制冷剂必须为约克品牌专用制冷剂,提供合格证.

(二) 维护完成后 ,逐一机组进行运行、调试,达到机组正常运行的使用标准要求.

(三)保修期一年(自本项目验收合格并交付发包人使用之日起计).在保修期内,如维护保养的设备出现故障或制冷剂发生泄漏,应在24小时内完成免费维修和更换.

(四) 时间要求:签订合同之日起的5个工作日之内完成 .

四、投标供应商资格条件: 1. 投标供应商应满足《政府采购法》第二十二条的规定;

2. 有约克机组运行维护项目案例,并提供证明;

3. 经营范围必须满足本项目的实施要求;

4.法律法规规定的其它条件. 附件2 法定代表人授权书格式 本授权书声明:注册于 (国家或地区的名称) 的 (公司名称) 的在下面签字的 (法定代表人姓名、职务) 代表本公司授权 (单位名称) 的下面签字的 (被授权人的姓名、职务) 为本公司的合法代理人,就 (项目名称) 的竞争性谈判,以本公司名义处理一切与之有关的事务.(包括但不限于确认最终报价、承诺书、合同谈判及签署等事务) 本授权书于_年______月______日签字生效,特此声明. 单位名称:(加盖公章) 法定代表人签字: 被授权人签字:

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题