可调高压数字兆欧表 (GM-50K) 使用说明书上海旭策电气科技有限公司 注意事项: 各位用户:请在测试完毕后不要马上进行人工放电,待兆欧表自动放电后,再进行人工放电.

因为测试完毕马上放电,等于兆欧表L端和E端短路,会产生高压脉冲打火,有损兆欧表,虽然表内设有保护电路,但多次打火的情况下会损坏兆欧表. 本仪表用于变电站、发电厂现场对高压电器、电力电缆等电气绝缘电阻的测试.它具有下列特点:

1、测量电阻量程宽:从0.1MΩ~200000MΩ

2、测量电压范围广:0~5kV连续可调

3、功率大、短路电流5mA

4、防电容、电感反冲,不会损坏仪器

5、具有计时报时功能,可以自动计算吸收比和极化指数

6、抗干扰能力强,适应50万和22万变电站现场使用

一、主要技术性能:

1、型号:GM-50K

2、电压:0~0.25~0.5~1~2.5~5kV 准确度:5% ±10V 短路电流:5mA

3、量程与准确度: 量程/限压 电阻测量范围 准确度 2MΩ/500V 0.1~19.99MΩ ±(5%+2字) 200MΩ/1000V 5.0~199.9MΩ ±(5%+2字) 2GΩ 0.05~1.999GΩ ±(10%+2字) 20GΩ 0.50~19.99GΩ ±(10%+2字) 200GΩ 5.0~199.9GΩ ±(10%+5字)

4、报警、报时功能: 被测电阻低于量程下限,读数无效时连续声报警. 秒表显示值为19分59秒,声响报点为15秒、60秒,然后每分钟到点报短声响.

5、显示器:三位半LCD数字表头.

6、内附10只镍氢可充电电池,共12V,或接入220V作浮充供电.

7、使用环境:温度0~40.C,相对湿度20~90%.

8、外形尺寸:315*240*155mm.

二、原理: 本仪表采用高比例电桥法与电子技术双积分法相结合原理进行欧姆--数字转换、测试电源采用它激式直流电压、变换器把直流低压变换为0~5KV高压直流电.

三、操作部件功能:

1、"L"为高压输出端,称为线路端,由高压电缆引至被测线路,例如接至电机绕阻、电缆芯线.

2、"G"称为保护端,用于三电极法测量绝缘材料或电缆的体积电阻,它接至三电极的保护环端.

3、"E"称为接地端,接至被测物的地、零端.例如电机外壳金属、变压器铁芯、电缆屏蔽层,本仪表安全接地,以及人工放电的地端.

4、"高压控制按钮"用于控制测试电压,按入时高压从"L"端输出.

5、"高压预选旋钮开关"用于预选测试电压值.

6、"高压调节旋钮"为多圈电位器旋钮.可把测试电压从0V调起,平滑调至预选值.

7、"电阻量程开关旋钮"指向数为电阻量程最大值,即上限值.

8、"工作电源开关"是仪器的供电电源开关.

9、"浮充供电插座",仪器电力不足时,以交流220V供电的插座,当插座上方指示灯由橙色变为绿色,即表示充电完成.

10、"kV"表,显示L――E之间的电压值,当该表上出现"←"符号表示电池的电力不足,应该及时进行充电.

11、"MΩ/GΩ表",显示绝缘电阻值,其单位由电阻量程开关决定.

12、数字秒表显示测试时间分、秒.高压控制按钮按入即开始计时,最大值为19分59秒,然后循环工作.

四、操作方法:

1、准备:本仪表使用前,首先应将工作电源"电源开关"调在关位置,"高压控制按钮"应退出,被测物应脱离供电,并经人工放电,证明安全方可接线.

2、接线:E为地线,接在被测物的地、零端,本仪器安全接地,以及人工放电的地端.L为线路端,接被测线路,例如变压器绕阻、电缆芯线.G为保护环.

3、接通工作电源;