编辑: 苹果的酸 | 2019-07-06 |
二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则. (2) 满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则;
(3) 满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则;
(4) 充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡 生产、文明施工;
(5) 采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案;
(6) 贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和 规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全;
(7) 采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效, 降低工程成本;
(8) 充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提 高劳动生产率;
(9) 充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用 地;
(10) 合理选择资源和运输方式,节省费用开支. 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施 工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、 版权所有不得进行刻录和网络上传7 劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械 设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述. 1.4 施工总体目标 发酵间和糖化间的厂房工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公 司将从战略高度重视本工程的建设,响应招标文件全部条款,采取切实 可行的措施,用以指导该工程的施工组织与管理,以确保优质、高速、 安全、文明地完成该工程的施工任务.确保工程达到如下目标: (1) 质量目标:xx 杯. (2) 工期目标: 糖化间施工项目在xxxx 年x 月20 日竣工 发酵间施工项目在xx 年x 月04 日竣工 全部施工项目在xx 年x 月04 日竣工. (3) 安全目标:完全响应公司的安全施工管理规定,创省市安全施 工工地. (4) 环保目标:达到环境保护法、相关法规标准及XXXXX 公司的企 业要求. (5) 文明施工目标:创省市文明施工标准化工地. 版权所有不得进行刻录和网络上传8
第二章工程概况 2.1 工程简介 2.1.1 建筑结构 发酵间和糖化间厂房工程主体为钢筋混凝土框架结构,发酵间结构 层数为1 层,建筑高度6.0m,建筑面积1248 m2,糖化间结构层数为2 层, 建筑高度13.4m,建筑面积537.5 m2.发酵间及糖化间总建筑面积 1785.5m2. 本工程结构抗震按7 度设防,抗震等级为三级.糖化间和发酵间为 三类防雷设计. 新增糖化间共有3 榀钢屋架,材质选用HPB235,屋架上弦采用140 *5 方钢,下弦及支管采用钢管,屋面檩条采用镀锌 Z 型钢,屋面板 为镀锌钢板,防腐采用ICI 材料,出锈等级为Sa2 标准. 本工程承重墙及非承重墙采用页岩砖砌筑.建筑装修:外墙面装饰 主要为水刷石,内墙为贴白色瓷片,室内地面满铺地砖. 2.1.2 给排水 本工程水源为厂区内生产用水管网,拟从厂内自来水管网引入给水 干管,供生活、生产、消防给水用. 屋面雨水及建筑物周围场地的雨水通过厂区内排水系统排入市政雨 水系统,建筑物内部水池、水箱的泄水等均排入雨水系统. 2.1.3 电气及照明安装 为新扩建的糖化车间安装照明、动力和防雷接地系统;
新扩建的发 版权所有不得进行刻录和网络上传9 酵间为车间照明、防雷接地系统及仪表接地系统安装.具体为电缆线槽 安装、电缆管线安装、照明和动力配电箱安装、电缆敷设、照明线路安 装、灯具安装、接地装置安装及上述系统的调试. 2.1.4 本标段招标的施工范围为:原有糖化间、发酵间的拆除施工(含 通风设备及电气)、新增糖化间、发酵间的土建施工,给排水、电气照明 及避雷装置施工.通风设备、管道及消防设施的施工. 业主对以下的分部工程另行招标: (1) 四通一平 及地质勘探(已完成);