编辑: yyy888555 2019-07-06

稳流罐材质宜为不锈钢. (7)电机的性能应符合GB/T 7060中的要求. (8)水泵机组的管路系统应在配管系统最低处设有泄水设施. (9)管材、管件、阀门等的选用及连接方式应符合GB 50015中的要求,设备的各种阀门及其他活动部件的动作应灵活可靠. 哈尔滨无负压变频供水设备分类 1)、按结构形式可分为室内整体式、室内分体式、室外整体式 室内整体:水泵机组与稳流罐采用整体基础,安装方便. 室内分体:水泵机组与稳流罐分别采用独立基础,可根据场地条件灵活布置. 室外整体:水泵机组与控制系统设置在保护箱内,多用于室外小型工程. 2)、按工作水泵数量可分为单台、多台 单台:采用两台同型号水泵交替运行,一用一备,适用于用水量变化不大的场合. 多台:两台以上水泵并联运行,调度较灵活,适用于用水量变化较大的场合. 3)、 按水泵机组工作频率可分为工频、变频 工频:水泵机组恒速运行,适用于供水管网水压和用户水量变化均不大的场合. 变频(恒压供水或变压供水):水泵机组调速运行,能够较好地适应供水管网水压和用户水量的变化. 4)、按控制技术可分为PLC控制、微机控制、智能控制 PLC控制:PLC是可编程序控制器的简称,具有可靠性高,稳定性好,编程简单,使用维修方便,价格相对便宜等优点. 微机控制:功能更多、控制更灵活. 智能控制:应用了遗传算法、人工神经网络等现代优化计算方法,可实现优化调度. 哈尔滨无负压变频供水设备的性能要求 (1)设备运行时应运转平稳,各种开关动作应灵活、可靠. (2)设备流量、扬程在额定频率时,不应低于设计值的5%. (3)恒压精度.压力调节精度应小于等于0.01MPa. (4)限压控制.当进水管水压降至限定压力时,30s内设备应自动停止运行,或减速运行,或转换至从水箱吸水. 哈尔滨无负压变频供水设备安装及保养

1、无负压变频供水设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地,环境湿度为-10℃-40℃.在室外应设防雨,防雷等设施.

2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟.

3、无负压变频供水设备选定场地后,要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座.待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源.

4、在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向.当压力表指针到上限时,机泵自动停止.打开供水阀,即可正常供水、如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置.

5、无负压变频供水设备泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油.离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器.

6、电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况.压力表外部最好用透明材料包裹,以防损坏.

7、罐体如发现漆皮脱落,应及时涂漆保养,以延长使用寿命. 贴心供水顾问:小唐 手机:18229878270 欢迎来电咨询! 贴心客服QQ:2022447901 公司