编辑: 星野哀 | 2019-09-11 |
38m 锅炉投入运行日期 2013年1月 锅炉型号 CLSH8000型 额定蒸发量 8.0t/h 除尘设备型号 旋风喷雾湿式除尘器 SXC8000型 监测断面 监测点位上游距变径管道1.0m、下游距变径管道24.0m处. 烟囱高度 35m 锅炉测试时出力 100% 燃料种类 无烟煤 燃烧方式 手烧 监测目的 了解污染现状 国家标准 烟尘:200mg/m3 监测日期 2015年11月18日SO2:900mg/m3 监测结果烟气温度(℃)
43 大气压(kPa) 97.5 静压(kPa) -0.04 动压(Pa) 7.7 标况体积(L) 124.9 标干流量(m3/h) 1061.3 含氧量 (%) 16.2 含湿量 (%) 2.3 测试烟道截面积(m2) 0.1134 过剩系数 4.4 采样嘴直径(mm) 12.0 测点烟气流速(m/s) 3.2 标准过量空气系数 1.8 K影响系数
1 项目 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 排放量(kg/h) 烟尘 35.2 86.0 0.04 二氧化硫 283.0 691.8 0.30 评价结论根据国家《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)表1中二类区II时段标准锅炉烟尘排放浓度限值为200mg/m
3、表2中II时段标准二氧化硫排放浓度限值为900mg/m3评价:安川分公司紫阳管理所锅炉烟尘排放浓度为86.0mg/m
3、二氧化硫排放浓度为691.8mg/m3,均符合国家规定标准限值. 报告编制人: 室主任: 审核: 签发人: 年月日年月日年月日年月日监测报告安环监字(2015)第222号 项目名称: 烟尘、烟气中二氧化硫监测 委托单位: 汉中市福祥锅炉有限公司 被测单位:安川分公司紫阳管理所 报告日期:2015年11月23日 安康市环境保护监测站