编辑: 过于眷恋 2019-07-06

(一)招标内容:档案室火灾自动报警系统及气体灭火系统.

(二)相关内容及要求: 气体灭火配置表 序号 名称 型号单位 数量 外型尺寸 备注1S型热气溶胶灭火装置 QRR16/IIIL 台21160*340*900 单台含药剂(JA2004-SL)16kg

2 S型热气溶胶灭火装置 QRR18/IIIL 台11160*340*900 单台含药剂(JA2004-SL)18kg

3 点型感烟探测器 JBF-3100 只4∮102*44 分布智能型/电子编码/内置CPU

4 点型感温探测器 LN2110 只8∮102*36 分布智能型/电子编码/内置CPU

5 紧急启停按钮 JBF-VOP3580A 只2手动启动气体灭火装置

6 碥码声光报警器 JBF-VM3372B 只1安装在灭火分区(室内)

7 非编码声光报警器 BJ2006 只2安装在灭火分区门口处(室外)

8 气体释放指示灯 CQ2003A 只2300*120*26 壁挂安装

9 气体灭火控制模块 VM3365A 只110 气体灭火控制盘 JB-QB-21S-VFC3010A/CE2 台1300*370*128 壁挂式报警灭火一体机,带两个灭火区及打印,含备电

1、S型热气溶胶灭火装置(1~2项)品牌为江西剑安,报警控制设备(3~10项)品牌为北大青鸟.

2、根据设计规范要求,档案室采用S型热气溶胶灭火剂的设计浓度为0.14/m? 附:关于荣昌县公安局档案室采用S型气溶胶的说明 1. GB 50370-2005 《气体灭火系统设计规范》;

2. GB50263-2007 《气体灭火系统施工及验收规范》;

3. DB61/368-2005 《热气溶胶自动灭火系统设计、施工及技术规范》;

4. GA499.1-2004 《热气溶胶灭火装置》;

5. 《气溶胶灭火技术》, 郭鸿宝,化学工业出版社,2005年. 根据现场实际情况,结合国家以上相关规范,对荣昌县公安局档案室设计为S型气溶胶,档案室长21M,宽7M,高2.8M,容积411.6立方,配置S型气溶胶4组,每组药剂为15KG.

1、自动状态:室内天花板面上设计有火灾自动报警烟感及温感,当烟感报警后,报警信号第一时间反馈到消防控制中心报警主机上,主机立即把信号传输到档案室内声光报警器使其动作,指示室内人员紧急疏散,待温感动作后室外门上方气体释放指示灯亮30秒后,室内S型气溶胶动作,开始灭火.

2、手动状态:当管理人员发现室内起火后,在档案室两道门外旁边分别有手动紧急启停按钮,管理人员按下按钮后,信号第一时间传输至消防主机,主机把信号传输到档案室内声光报警器使其动作,指示室内人员紧急疏散,待温感动作后室外门上方气体释放指示灯亮30秒后,室内S型气溶胶动作,开始灭火. S型气溶胶相关参数

(一)技术参数 适用温度范围:-20℃~50℃ 灭火时间:喷射结束后30S内 喷射时间:≤120S 喷射滞后时间:≤5S 启动电流:1A 启动电压:DC24V 最小启动电流: 500mA 5ms 最大安全电流: 250mA 5min 多台联动方式: 串联方式 药剂储存有效期: 6年

(二)设计参数 W=C2*KV*V W ――灭火剂设计用量(kg) C2 ――灭火设计密度(kg/m3) 通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备或早,C2­

≥130g/ m3. 电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,C2­

≥140g/ m3. V ――防护区净容积(m3) KV ――容积修正系数. V

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题