编辑: ACcyL | 2019-09-12 |
1 污水水质 依据《医院污水处理技术指南》中规定污水水质应以实测数据为准,在无实测资料时可参考表3-1. 表3-1 医院污水水质 水质指标 CODCr mg/L BOD5 mg/L SS mg/L 氨氮 mg/L 粪大肠菌群 个/L 浓度范围 150~300 80~150 40~120 10~50 1.0*106~3.0*108 平均值
250 100
80 30 1.6*108 1.2 污水水量 根据医院提供资料,经综合考虑,在本设计中,设计污水处理工程的最大处理能力为:95 m3/d. 每小时处理量:4.75 m3. 1.3废水处理执行标准 废水排放标准执行山东省地标 DB37/596-2006《医疗污染物排放标准》的三级标准,数据参考表3-
1、3-2. 表3-2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值(日均值) 序号 基本控制项目 三级标准
1 粪大肠菌群数(MPN/L)
500 2 肠道致病菌 ―
3 肠道病毒 ―
4 结核杆菌 ―
5 化学需氧量(CODCr)
120 6 生化需氧量(BOD5)
30 7 悬浮物(SS)a
60 8 动植物油
15 9 挥发酚 0.5
10 氨氮b 25(30)
11 磷酸盐(以P计) 1.0
12 余氯c
8 13 pH 6~9 a?括号内为用于冲洗地面及洗车用水水质指标. b?括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. c?消毒接触池接触时间≥1h,采用其他消毒剂对余氯不作要求 工艺流程 废气处理及排放标准 1.废气.污水处理站废气经微生物降解除臭装置处理后,通过1根15m高排气筒排放,外排废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准后排放. 表2恶臭污染物排放标准值 序号控制项目 排气筒高度,m 排放量, kg/h
1 硫化氢
15 0.33
2 甲硫醇
15 0.04
3 甲硫醚
15 0.33
4 二甲二硫醚
15 0.43
5 二硫化碳
15 1.5
6 氨15 4.9
7 三甲胺
15 0.54
8 苯乙烯
15 6.5
9 臭气浓度
15 2000 设备清单 序号 名称 品牌配制及规格型号 单位 数量 单价 /万元 总价 /万元 备注
1 机械格栅 B=500mm,b=5mm,α=75°,渠深1.5米套12调节池预曝气 材质:UPVC 套13调节池提升泵 技术参数:Q=6m3/h,H=10m,N=0.75kw,V=380,内置热保护器 台24浮球液位控制器 与提升泵配套;
额定电流、阻性负载8A/250V-4A/380V,温度0℃