编辑: 5天午托 2019-07-06
TQSB系列轻型交直流高压试验变压器

一、概述: TQSB系列轻型交直流高压试验变压器是根据机电部《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后而生产的TQSB系列轻型交直流高压试验变是在YDJ(G)系列试验变压器的基础上按照国家标准《ZBK-41006-89》经过改进后而生产的一种新型产品.

本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全,通用性强和使用方便等特点.特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行汇频或直流高压下的绝缘强度试验.是高压试验中必不可少的重要设备. 产品型号含义 T Q S B( )― / 特种 轻型 输出高压电压(KV) 变压器 形式代号含义 额定容量(KVA) 无型式代号表示交流产品 (JC)――交流串激式产品 (JZC)――交直流串激式多用型产品 (JZ)――交直流多用型产品 (C)――隔高变压器(具体参数根据用户需要)

二、产品结构 TQSB系列经型高压方试验变压器采用单框芯式结构.初级绕组绕在铁芯上、高压绕组在外,这种同轴布置减少了漏磁通,因而增大了绕组间的耦合.产品的外壳制成与器芯配合较佳的八角结构,整体外形美观大方.其外部结构图见图1,内部结构见图2. 变压器外部结构示意图 1―短路杆D 2―均压球 3―高压套管 4―变压器提手 5―油阀

6、7―次压输入a、x

8、9―测量端子E F 10―变压器外壳接地端 11―高压尾 12―高压输出A 13―高压硅堆 14―变压器油 15―铁芯 16―次低压绕组 17―测量绕组 18―二次高压绕组 在TQSB试验变压器中,a、x为低压输入端子,E、F为低度表测量端子,A、X为高压输出.

三、工作原理: TQSB系列轻型高压试验变压器为单相变压器,联结组标号I.I.用二频220V(10KVA以上为380V)电源接入系列操作箱(台),经操作箱内自耦调压器(50KVA以上调压器外附)调节至0-200V(或0-400V) 电压输出至TQSB试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,在试验变压器高压绕组可获得试验所需的高电压. 单台TQSB试验变压器的工作原理图见图3

2、单台TQSB试验变压器工作原理图见图4,图中高压套管中装有高压硅堆,串接在高压回路中作半波整流,以获得直流高电压.当用一短路杆将高压硅堆短接时,可获得工频高电压,作为交流输出状态,取消短路杆时,作为直流输出状态.

3、三台试验变压器串级获得更高电压的结线原理图 5.串级高压试验变压器有很大的优越性,因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成,单台试验变压器输出电压容量小,电压低、重量轻、便于运输和安装,它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用,又可分开成几套单台试验变压器单独使用.整套装置投资小,经济实惠.图5中,在第一级和第二级的每个单无试验变压器中都有一个励磁绕组A

1、C2和A

2、C2.在三台串级试验变压器基本原理图中,低压电源加在试验变压器I的;

初级组a1*1组,单台试验变压I、Ⅱ、Ⅲ的输出电压都是V.励磁绕组A

1、C1给第三级试验I Ⅱ的初级绕组供电.第二级试验变压器Ⅱ的励磁绕组A

2、C2给第三级试验变压器I Ⅱ的初级绕组供电.第二级试验变压器Ⅱ和第三级试验变压器Ⅱ的箱体分别处在对地为1V和2V的高电位上,氢箱体对地是绝缘的,试验变压器I的箱体是接地的.这样第一级、第二级、第三试验变压器对地的额定输出电压分别为1V、2V、3V、其额定容量分别为3P、2P、1P. TQSB试验变压器高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)