编辑: 旋风 | 2019-07-06 |
27 套26 地下风管 胀管 φ110上大下小,连φ110套管
27 个27 支管 φ110PVC管55 米28 支管 φ160PVC管或方管
24 米29 分管 φ200PVC管或方管
24 米30 主管 φ400PVC管或方管
28 米31 楼层风管 主管 φ400PVC管或方管
22 米32 弯头 φ400PVC管2个33 软连接 φ400/φ400软PVC板制作
1 个34 天圆地方 400*380/φ400PVC
1 个35 上排风管 φ400PVC管1米36 风帽 φ400PVC
1 个37 消声管 φ400 φ400PVC分内外管两层,内管采用微小孔消声原理,夹层中有吸声材料,有效降低管道噪声.
1 米38 风机 专业厂家生产 FS4-72-6A离心风机,防腐塑料风机,风量6840-12700M3/H,风压116-80MM水柱,换气每小时26次以上,电机功率5.5KW.
1 台39 隔声罩 6A型6A型,分内外两层,内管采用微小孔消声原理,夹层中有吸声材料,降低风机噪声.
1 套40 减振器 标准 强力弹性橡胶减振
4 个41 风机电源控制线路 380V 380V三相四线电源线,铜芯线BV-500/2.5//4.0/6.0
1 套42 废气净化塔 φ450(内径) φ450(内径),处理风量2000立方每小时,全压损失:600pa, 对废气进行吸附水洗处理 甲苯、氯气、酸雾、氨氮等去除率≥90%.
1 个43 室外接电源线 现场施工 铜芯线BV-6.0及PVC线槽.接驳距离50米内.
1 项44 风管抱箍 φ400(内径) 采用不锈钢材料制作.
6 套45 室外风管安装搭竹架 现场施工 安装室外风管搭竹架.
1 项46 墙面开风管孔 现场施工 墙面开风管孔后复原墙面.
2 个47 地面回填 现场施工 课室根据实验室布水、电、风要求,布好水电风管后采用珍珠岩等轻质材料填充高度约200mm,保护预埋管线.
1 室48 主风管部分加固及地面硬化 现场施工 课室布线布管后,主风管采用水泥钢网加固,其余部分全部水泥硬化.
1 室49 讲坛 现场施工 4800*1600*180mm 采用珍珠岩等轻质材料填充,面铺600*600mm优质耐磨地砖.
1 项50 天花及照明 现场施工 装饰面板600*600规格.?包含装饰面板、主副龙骨以及相关配件全套.配实验室吊顶式照明装置一套.
128 m2
51 地板砖(含水泥沙浆等) 现场施工 地面整平,铺设600*600mm优质耐磨地砖,四周地角线.
128 m2
52 地板防水 现场施工 地板防水,确保地板不渗漏.
128 m2
53 设备辅助材料等费用 标准 胶布、胶带、焊锡丝、玻璃胶、扎带定位片等辅材.
1 套54 原通风化学实验室拆除 对原实验室台、椅、水槽、水嘴、实验电源、通风设备进行拆解、打包及搬运到指定地点.原化学实验室废料处理费用包含在本项中.
1 项2.2.物理综合实验室设备(共2间,每1间明细如下) 序号 设备名称 品牌型号 质量标准及性能要求 数量 单位 基础设备
1 教师演示台 专业厂家生产 规格:3000*800*850mm 台面板材:一体化台面,采用 12mm厚实芯板成型制作.四周加厚至24mm厚,抗弯、易清洁、耐磨、耐辐射、耐高温、耐冲击、防静电、防水、防火能. 台身结构: 新型铝木框架结构 ,立柱:模具成型专用铝镁合金60*50mm/60*60mm/70*60mm,镶板槽深12 mm、宽16-18 mm,板槽与立柱连接面设计成90度,特殊连接部分厚度为2.5 mm以上;
表面采用环氧树脂粉末喷涂,防腐耐用美观实用. 横梁:模具成型专用铝镁合金外径31*31mm、内径29*29mm,表面采用环氧树脂粉末喷涂,防腐耐用美观实用;
预留有储藏柜、电源总控台、多媒体位置等;
台身主体背板及吊板采用E1级15mm厚优质双贴面三聚氰胺板,并借以有限的空间做最大的实验使用面积为基点,所带柜门均安装一钥通开锁,既防盗又方便管理;