编辑: 雨林姑娘 | 2019-09-13 |
项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字). 建设地点――指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写起止地点. 行业类别――按国际填写. 总投资――指项目投资总额. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和厂界距离等. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 注释 本报告表应附以下附件、附图: 附件1 立项文件 附件2 建设项目环保业务咨询表 附件3 土地证 附件4 委托书+声明 附件5 公示截图 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置图 附图3 周边环境概况图 附图4 项目与南京市生态红线区相对位置关系图 如果本报告表不能说明项目产生污染及对环境造成的影响,应进行专项 评价.根据建设项目的特点和当地环境特征,应选下列1―2项进行专项评价. 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态环境影响专项评价 声影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 辐射环境影响专项评价(包括电离辐射和电磁辐射) 以上专项评价未包括的可列专项,专项评价按照《环境影响评价技术导则中的要求进行. 建设项目基本情况 项目名称 中石油秣陵分输设施项目 建设单位 南京江宁华润燃气有限公司 法人代表 秦序文 联系人 陶应 通讯地址 南京市江宁区上元大街313号 联系电话
15895861562 传真 / 邮政编码
211100 建设地点 南京市江宁区天秣路以东、江宁输配管理中心红线内西南角 立项审批 部门 南京市江宁区 行政审批局 批准文号 江宁审批外字 [2018]5号 建设性质 新建 行业类别及 代码 [D 4511] 燃气生产和供应业 占地面积 5640m2 建筑面积 / 绿化面积 / 总投资 (万元) 495.77 环保投资(万元)
37 环保投资占总投资 比例% 7.46 工程计划 进度 2019年4月开工 年工作日 365天 主要产品产量、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等). 本工程在南芜支干线204#阀室内改扩建,并新建秣陵分输设施,主要建设内容包括新建撬装化控制设备1座、分输计量撬1座及配套高压管道100m;
项目设计规模为10*104Nm3/h,设计压力为6.3MPa,年设计规模为4.5*108Nm3/a,总用地面积为5640m2. 本项目主要进行天然气输送,不消耗天然气.分输规模详见表1-1,天然气组分详见表1-2,主要组分理化性质见表1-3.本项目设备详见表2-3. 表1-1 项目原辅材料消耗情况一览表 名称 年输送量 包装及贮存 天然气 4.5*108m3/a 管道输送 表1-2 天然气组分一览表 成份 CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 CO2 N2 mol% 92.85 3.6 0.41 0.16 0.06
2 0.92 表1-3 主要组分理化特性 名称 分子式 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 甲烷 CH4 分子量:16.04,无色、无味、可燃和微毒的气体.熔点:-182.5℃,沸点:-161.5℃,蒸汽压?53.32kPa/-168.8℃,饱和蒸气压(kPa):53.32(-168.8℃),相对密度(水=1)0.42(-164℃),相对蒸气密度(空气=1):0.55,闪点(℃):-188,燃烧热:890.31KJ/mol,临界温度(℃):-82.6,临界压力(MPa):4.5.甲烷是天然气、沼气、坑气及煤气的主要成分之一.它可用作燃料及制造氢、一氧化碳、炭黑、乙炔、氢氰酸及甲醛等物质的原料. 爆炸上限%(V/V):15,下限%(V/V):5.3,易燃,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险.与五氧化溴、氯气、二氟化氧及其它强氧化剂接触反应剧烈. 属微毒类.允许气体安全地扩散到大气或当作燃料使用.有单纯性窒息作用,高浓度时因缺氧窒息而引起中毒.空气中达25~30%出现头昏、呼吸加速、运动失调.小鼠吸入42%浓度*60分钟,麻醉作用;
兔吸入42%浓度*60分钟,麻醉作用. 能源年用量电30万kWh 燃油重油 ― 燃煤 ― 轻油 ― 燃气 ― 其它 ― 给排水情况年总用水量(吨) ― 年总排水量(吨) ― 其中 循环水量(吨) ― 其中 工业废水(吨) ― 新鲜水量(吨) ― 生活污水(吨) ― 新鲜水来源 市政供水管网 ― ― 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况: 无. 工程内容及评价标准 工程内容及规模(不够时可附另页)
1、项目由来 随着我国 西气东输 干线工程的顺利通气,江苏大部分地区已经用上了清洁高效的天然气能源. 川气东送 工程是对我国 西气东输 工程的重大补充,带动了我国天然气管道供应的快速发展.由于近年来下游用户量迅速增加,西气东输的输气能力已基本达到饱和,长输管线供应城市燃气面临冬季用气量无法满足等问题. 为进一步满足江宁区域内城镇居民、工商用户燃气使用需求,维护经济社会可持续发展,南京江宁华润燃气有限公司投资495.77万元建设 中石油秣陵分输设施项目 .本项目气源来自中石油 西气东输 204阀室,204阀室位于江宁输配管理中心南侧,可利用中石油直供热电厂天然气项目的契机,在江宁输配管理中心建设西气东输门站,作为补充气源往江宁主供气管网供气,可保证气源供气稳定性和可靠性. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令682 号修订)等文件的有关规定,建设项目须履行环境影响评价制度.对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护令第44号)及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定(生态环境部 部令第1号),本项目应编制环境影响报告表.为此,南京江宁华润燃气有限公司委托我单位承担该建设项目的环境影响评价工作.我单位在接受任务后组建了项目组,及时组织项目组人员对该项目开展了现场调研,收集项目相关资料,并对项目进行了初筛,具体情况详见下表. 表2-1 项目 初筛 内容一览表 序号 初筛项目 初筛结论
1 建设项目选址选线、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划相符 1.1 与《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》相符性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录(2011本)》(2013年修订)中鼓励类
七、石油、天然气
3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设 . 1.2 与《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及其修改条目(苏政办发[2013] 9号文、苏经信产业[2013]183号)、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)相符性分析 项目属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)》及其修改条目(苏政办发[2013] 9号文、苏经信产业[2013]183号)中的鼓励类
五、石油、天然气
3、原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设 ,不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》(苏政办发[2015]118号)中限制淘汰类,符合地方产业政策要求 1.3 与《关于发布实施〈限制用地项目目录(2012年本)〉和〈禁止用地项目目录(2012年本)〉的通知》(国土资发[2012]98号)、《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》中 限制类 和 禁止类 相符性分析 不属于目录中 限制类 和 禁止类 用地项目
2 规划相符行 2.1 与规划用地相符性分析 项目位于江宁区天秣路以东、江宁输配管理中心红线内西南角,用地性质为 公共设施用地 ,符合规划要求.
3 建设项目是否与当地生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单( 三线一单 )是否相符 3.1 与生态红线区域保护规划相符性分析 对照《江苏省生态红线区域保护规划》、《江苏省国家级生态保护红线规划》(苏政发〔2018〕74号)、《南京市生态红线区域保护规划》,本项目地不在江苏省及南京市生态红线一级、二级管控区内,符合生态红线保护要求. 3.2 与环境质量底线相关要求分析 本项目拟建地所在区域环境现状良好,运营期无废水产生,固废得到有效处置,正常工况下无废气产生,设备的噪声对周围环境影响较小,不改变项目区域环境功能,不会突破区域环境质量底线. 3.3 与资源利用上线相符性分析 本项目运营过程中耗电量30万kWh/a,在城市供电负荷范围内,区域现有资源能够满足本项目需求. 3.4 环境准入负面清单 对照《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》(宁政发[2015]251号)、南京市《关于印发建立严格的环境准入制度实施方案的通知》(宁政发[2015]37号)、中共南京市委、南京市人民政府《关于优化全市区域功能定位和产业布局的意见》(宁委发[2016]23号)、中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅《关于印发南京市制造业新增项目禁止和限制目录》(宁委办发[2018]57号),项目不属于禁止准入的新(扩)建产业、行业名录,亦不属于江宁区环境准入负面清单禁止准入的新(扩)建产业、行业名录,未列入负面清单中. 综上,经初步筛查本项目建设符合国家及地方产业政策、用地等符合规划要求,符合 三线一单 相关要求,在此基础上我公司按照环评技术导则及其它相关文件要求编制本项目环境影响评价报告表,报送环境保护部门审批.
2、建设内容 本项目投资495.77万元,在南芜支干线204#阀室内改扩建,并新建秣陵分输设施,主要建设内容包括新建撬装化控制设备1座、分输计量撬1座及配套高压管道100m;
项目设计规模为10*104Nm3/h,设计压力为6.3MPa,年设计规模为4.5*108Nm3/a,总用地面积为5640m2,并在预留后期扩建工艺设备区及撬装化设备间位置.项目气源来自中石油 西气东输 204阀室,204阀室位于江宁输配管理中心南侧.本项目位于江宁输配管理中心红线内西南角.项目组成详见表2-2,主要设备情况详见表2-3.平面布置详见图2. 表2-2 项目组成表 类别 序号 名称 主要内容及规模 备注 主体
1 中石油秣陵分输设施项目 新建撬装化控制设备1座、分输计量撬1座,设计规模为10*104Nm3/h,设计压力为6.3MPa,工作压力3.5~5.4MP,设计温度-19℃~50℃,年设计规模为4.5*108Nm3/a.撬装化设备间尺寸19m*3m,工艺设备区尺寸52m*10m. 新建 管线 工程 序号 名称 管线长度 管道情况 备注
1 内部管线 100m 分输站内主要工艺管道管径为DN
50、DN
80、DN
100、DN
200、DN
250、DN300.管道全部采用无缝钢管,对于DN≤200的管道,材质为L245N,DN200以上的管道,材质均为L360N,均位于项目区内,长度100m.地上管道防腐采用环氧富锌底漆,外敷聚胺脂涂层抗紫外线和雨淋.埋地直管道采用三PE或聚乙烯胶粘带加强................