编辑: xiaoshou | 2019-09-14 |
2型高压、次高温、单缸抽汽凝汽式汽轮机、1台B60-8.2/型高压、次高温、单缸背压式汽轮机,发电机为山东济南发电设备厂生产的50WX18Z-054LLT型空冷发电机. 该工程于2010年01月19日开工,2011年10月10日竣工,并通过环保、公安消防、质量监督等部门验收. 公司以"工程质量达到电力部优良标准,争创优质工程."为目标,项目实行全面质量管理,建立健全了项目质量保证体系;
严格按规程、规范施工,工程质量始终处于受控状态,单位工程优良率100 %. 该工程主要机械设备330台套;
工艺管道17562米,电缆敷设614200米;
电缆桥架8000多米,受热面焊口:6176道/台炉 工程特点、难点 控制系统复杂――热工控制系统采用美国霍尼威尔公司(Honeywell)生产的分散控制系统(DCS). 操作控制实行分层分组结构方式,主次分明;
单元机组DCS设置通讯站,全厂其他控制系统作为DCS系统的从站,通过通讯方式向其提供过程参数. 受热面管道焊接采用氩弧焊工艺,工艺美观,内部清洁,受检焊口无损检测一次合格率98%.锅炉水压试验一次成功,全部焊口无一渗漏. 三台锅炉钢架同时施工,作业面交叉,高空作业量多,生产过程中的安全防护也是本工程的难点之一. 锅炉汽包重69.4吨,是锅炉安装工作中最重的部件,如何安全经济吊装是工程中的第一大难点. 汽水管道采用喷砂除锈,保证汽水系统内部清洁、减少锅炉吹管次数. 发电机定子吊装通过加固行车主梁,采用行车并配置专用提升系统将定子吊装就位. 项目管理采用P3软件,实现了项目管理的规范化、科学化、程序化、标准化.工程建设档案资料完整、准确、系统,符合《火电机组达标投产考核标准(2006版)》要求. 工程亮点 该工程小口径管道均采用CAD二次设计配管,布置合理紧凑,间距均匀、弯曲弧度一致,阀门安装整齐,工艺美观,方便了运行和检修. 电缆敷设绑扎整齐,间距均匀,挂牌一致,清晰美观. 盘柜二次接线绑扎顺直、弧度一致、号头规范、布置合理,电缆挂牌采用PVC板,专用打码机打印,简单、快捷,电缆挂牌清晰耐用、美观大方. 管道及设备的保温规范、精细,既达到了保温效果好,又做到了工艺美观. 该工程顺利通过湛江晨鸣浆纸集团有限公司达标投产专家组验收,并荣获2013年度 "山东省优质安装工程(鲁安杯)"荣誉称号. 质量评价 锅炉水压试验、汽机扣缸、倒送电、锅炉点火、汽机冲转、72+24试运转均一次成功. 机组自投入试生产以来,设备持续、安全、稳定运行,"三废"处理达标排放,取得了良好的经济和社会效益.