编辑: huangshuowei01 | 2019-09-14 |
1 大通工业新区二期 淮南市金达力蓄电池有限责任公司
1、《职工安全教育培训计划》 制定不规范.
2、配电房缺防飞鸟进入网.
3、充电区上方灯具不防爆. 2019年3月30日 已整改
2 大通工业新区三期二号 淮南市富华服饰有限公司
1、《职工安全教育培训计划》 制定不规范.
2、配电房缺防飞鸟进入网.
3、厂区道路交通警示标志不足.
2019 年 3月 30日 已整改
3 孔店乡马厂街 潘建明超市
1、超市外墙3层至5层墙面凸起并脱落易造成安全隐患. 2019年4月1日4大通工业园区 淮南市翔辰机械有限公司
1、 未提供新建设项目安全设施"三同时"材料 .
2、未提供职业病防护设施"三同时"资料 .
3、未提供企业安全生产标准化建设资料.
2019 年 4月 25日5上窑镇 淮南市德瑞化工有限公司
1、危险品库储存甲醇110桶(150kg/桶)、甲苯134桶(170kg/桶)、四氢呋喃164桶(180kg/桶),大大超过相应的设计储存量.
2、部分甲醇、甲苯采用四氢呋喃空桶包装,包装桶有四氢呋喃标签;
桶装甲醇、甲苯等原料利用槽车直接卸至铁质包装桶,装卸作业存在隐患.
3、危险品库无仓库名称标识,化学品安全告知牌设在移动的库门上;
镁屑库未配备干砂等消防器材.
4、 危废库窗户封闭,不通风,库内危险废物散发易燃易爆气体积聚,刺鼻,且库门为铁质,摩擦易产生火花,存在严重安全隐患.
5、成品库外洗眼喷淋设施供水阀门关闭,无水,不能满足应急需要.
6、仓库电气照明开关设置在库房内.
7、罐区防火堤周围有大量树木,有可燃物,并占据消防通道;
罐区踏步无扶手等防护设施,部分场所踏步缺失.
8、氯化苯储罐管道法兰未跨节;
多个记录本悬挂在三氯化磷储罐防火堤内墙上,不符合安全管理要求.
9、硫酸为易制毒化学品,装卸区硫酸计量罐无视频监控设施.
10、机修房砂轮机设置在门口通道附近,无除尘功能,属于淘汰型设备;
液化气瓶露天放置,氧气空瓶随意露天卧放在路边.
11、导热油炉房外天然气总切断阀附近未设可燃气体检测报警装置.
12、可燃气体检测报警装置设置在导热油炉房内,报警信号未引至有人值守的控制室,且现场无光报警功能;
导热油炉房内一停用电气开关不防爆,未拆除.
13、机柜间面向爆炸危险性装置侧有窗,控制室面向爆炸危险性装置侧墙体为普通墙体,不符合国家标准关于防火、防爆要求.
14、车间外物料计量罐输液泵均设置在防火堤或围堰内.
15、混合料计量罐、氯化苯计量罐等防火堤内均未设可燃气体检测报警装置.
16、车间硫酸计量罐北侧无视频监控设施;
车间外一泵体联轴器无防护罩;
物料计量罐防火堤孔洞未封堵.
17、塔器等设备、污水井、雨水井等受限空间未辨识,无相应安全警示标志.
18、在用液氮钢瓶放置在通道上,未定置管理,无防护设施.
19、车间部分泵体基础未固定,盲板螺栓未上全、未上紧;
车间三层平台护栏无踢脚板.
20、车间二楼设有固定工作岗位(记录工作台、休息凳等).
21、车间可燃气体检测报警装置设置数量不足,部分设置位置不合理.
22、未委托有相应资质的专业机构进行格式反应安全风险评估.
23、老车间甲醇计量罐无防火堤;
老车间装置未设自动化控制系统(处于停产改造).
2019 年 4月 25日6九龙岗镇 九龙岗五号井原水泥厂院内玻璃加工厂
1、 未办理相关手续的情况下违法生产 .
2、厂内电线私接乱搭、无任何安全设施、存在极大安全隐患.
3、依法对该非法玻璃胶加工厂切断生产用电、暂时停产停业.
2019 年 3月 29日7上窑镇 淮南华俊材料科技有限公司
1、原料、产品、包装材料仓库物料未分类分垛堆放、未设置标识牌,主要通道不足2米、垛与垛之间不足1米.
2、原料、产品、包装材料仓库和厂房叉车作业区域未设置限速、限高标志.
3、原料、产品、包装材料仓库消火栓被周围堆放的物料遮挡.
4、危险化学品仓库未设置防止液体泄露流散的设施.
5、公司未建立厂区内、外危险货物车辆装卸和停放安全管理制度.
6、厂房生产设备作业平台部分防护栏杆缺失、部分刚斜梯未设置防护栏杆.
7、厂房未设置化学品危险告知牌和安全警示标志(如:严禁烟火、高处坠落、高温烫伤、机械伤害等).
8、厂房东部二楼钢平台动力配电柜、开关箱未采用防爆型,一只防爆灯具接线裸露.
9、电动葫芦提升限位器无法实现正常工况.
10、厂房设备、管道、阀门跑、冒、滴、漏现象严重且腐蚀严重,部分蒸汽管道保温保护缺失.
11、可燃气体报警器和压力表未进行定期检定或检测.
12、原料、产品、包装材料仓库和厂房叉车作业区域未设置限速、限高标志.
13、7号反应釜下1台泵的联轴器未设置防护罩,14号接收罐下1台泵的基础未固定、电动机外壳未进行接地保护.
14、叉车未进行定期检测.
15、电工未取得《特种作业操作证》.
16、部分桶装化学品无安全技术标签.
17、各产品工艺操作规程内容不全(如:无紧急停车的操作步骤、无纠正或偏离正常工况的步骤).
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
9、
10、
11、
12、
13、
15、16于2019年4月17日整改、
8、
14、17 项问题于 2019年 4月
26 日整改
8 上窑镇 淮南德比水处理科技有限公司
1、仓库和厂房叉车作业区域未设置限速标志.
2、厂房内2个配电箱未进行外壳接地保护,粉碎机传动皮带轮2处无防护罩.
3、厂房内气体报警仪检测范围不能完全覆盖且未定期检定.
4、厂房内蒸汽总管与反应釜连接的管道无保温层,蒸汽管道无流向标识.
5、仓库外墙钢直梯未设置护笼.
6、事故应急池防护栏杆不足1.05米.
7、雨水收集池和污水回收池提升泵电源线敷设、接线不符合规范要求.
8、厂房设备、管道、阀门跑、冒、滴、漏现象严重且腐蚀严重.
9、叉车未进行定期检测.
10、无合成岗位工艺操作规程.
11、企业未制定完善的应急预案体系. 2019年4月17日9程龙志流动 加油车
1、无危化品经营许可证,无证经营.
2、非法建设成品油存储罐体及加油机设备.
3、现场无任何消防安全设施、设备存在安全生产隐患. 已整改
10 九龙岗 镇 淮南市金源达玻璃加工有限公司
1、 未建立安全生产机构、管理制度、安全人员职责.
2、未进行安全生产'三同时.'
3、厂内电线私乱搭无穿管、无消防设施、无任何安全设施、存在安全隐患.
4、证照与经营地址不符.
2019 年 4月 28日11 九龙岗 镇 淮南市永发物流有限公司
1、 未办理安全生产相关手续的情况下违规生产 .
2、厂内电线私接乱搭、无消防、任何安全设施、存在极大安全隐患.
2019 年 4月 20日